Sharki
Всем доброго дня. Столкнулся недавно с предложением о пересогласовании огнезадерживающих нормально открытых клапанов с прделом огнестойкости EI120, заложенных мною в проект, на клапана с пределом огнестойкости 180 мин. Покопался на сайте производителей и нашел интересный документ http://vent-best.ru/news/news16112009/. Вот цитата с данного сайта "При этом огнезадерживающий клапан ОКМ-1 теперь производится с пределом огнестойкости 180 минут, по своим техническим характеристикам и ценообразованию абсолютно идентичен 60-минутному противопожарному клапану ОКС-1 и призван заменить его."
Резонно возникли 2 вопроса:
1. Зачем нужен клапан с пределом огнестойкости 180 мин, если огнестойкость вентиляторов дымоудаления составляет 120 мин?
2. Как может быть такое, что по техническим характеристикам, клапан на 60 мин идентичен (без увеличения габаритов) клапану на 180 мин.
3. В каком нормативном документе хоть одним словом упоминается про необходимость применения на объектах клапнов с EI180?
Заранее спасибо за Ваши ответы.
alishas
Уважаемый, а можно поинтересоваться, исходя из чего и на каких системах вы применяете НО клапана с пределом 120?
Sharki
Цитата(alishas @ 3.2.2010, 13:53) *
Уважаемый, а можно поинтересоваться, исходя из чего и на каких системах вы применяете НО клапана с пределом 120?

Можно, уважаемый. Исходя из требований нормативной документации. На системах общеобменной вентиляции, при проходе огнезадерживающей преграды с огнестойкостью 120 мин. (Последний раз ставил на подземный паркинг). А Вы что, подобные клапана не применяете? ohmy.gif
alishas
Сами клапаны конечно применяю, только

согласно п 7.11.13 41-01-2003 противопожарные клапаны устанавливаемые при пересечении противопожарных преград следует применять EI90 при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI150 и более.

Вот и интересно исходя из каких требований нормативной документации ph34r.gif