Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Номинальное давление воздуха перед горелкой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
К.Д.
Добрый день всем!

Возник такой вопрос: при проектировании горелок не моноблочного типа производитель горелки указывает номинальное давление воздуха перед ней, при этом производитель котла указывает еще аэродинамическое сопротивление самого котла. Давление воздуха по паспорту горелки 1,6 кПа, сопротивление котла 0,7 кПа. Но сопоставляя конфигурацию горелки и котла у меня возникает вопрос откуда такая разница в пользу горелки (тип ГГВ)? поскольку в принципе это труба с завихрителем. Если в горелке учтена потеря давления от раскрытия факела, то понятно, хотя сей вопрос зависит от амбразуры и топки котла. По логике нужно суммировать потери давления, а на практике что происходит с этим 1,6 кПа который нужен горелке и остается ли от него что-нибудь на преодоление сопротивления котла?
ruben
Цитата(К.Д. @ 21.1.2010, 18:06) *
Добрый день всем!

Возник такой вопрос: при проектировании горелок не моноблочного типа производитель горелки указывает номинальное давление воздуха перед ней, при этом производитель котла указывает еще аэродинамическое сопротивление самого котла. Давление воздуха по паспорту горелки 1,6 кПа, сопротивление котла 0,7 кПа. Но сопоставляя конфигурацию горелки и котла у меня возникает вопрос откуда такая разница в пользу горелки (тип ГГВ)? поскольку в принципе это труба с завихрителем. Если в горелке учтена потеря давления от раскрытия факела, то понятно, хотя сей вопрос зависит от амбразуры и топки котла. По логике нужно суммировать потери давления, а на практике что происходит с этим 1,6 кПа который нужен горелке и остается ли от него что-нибудь на преодоление сопротивления котла?

Добрый.
1. В паспорте горелки не учитывается сопротивление котла и потери от раскрытия факела в амбразуре. Эти потери Вы сами должны учитывать.
2. ГГВ работает для топок с уравновешенной тягой и сопротивление котла преодолевается либо дымососом, либо тягой трубы, но не напором горелки. Такая горелка работает на разрежение в топке. Обычно напор воздуха горелки тратится только на раскрытие факела и обеспечение длины факела, дабы полностью и оптимально заполнить топку. Ну может быть есть какие то новинки, но пока из опыта - всё изложенное
К.Д.
Спасибо!
Еще такой вопрос - в зависимости от производителя горелки давление воздуха указывается либо номинальное 1,6 кПа, либо пишется что не более 3,0 кПа или вообще не указывается. Какое оно на самом деле должно быть? Горелка ГГВ-350.
Самотяга правда приличная, стоят старые котлы по 3,0 Гкал/ч, делавшиеся под экономайзер который никогда не поставили и tуг=200-230 градусов.
К.Д.
Кстати, еще вопрос из области практики - моноблочные горелки для наддувных котлов при подборе учитывают противодавление в топке котла, которое для ДКМ-ских котлов КВ-ГМ-7,56-115Н по паспорту 81 Па (грубо 8,1 мм.в.ст). Значит ли это, что у работающего при полном загрузе котла в топке реально давление 8мм.в.ст. при условии что самотяга трубы кроет сопротивление только газоходов и самой трубы. Просо котел конструктивно водотрубный и в особую плотность экранов и конвективного блока не очень верится. В жаротрубниках все понятнее - там кругом вода и никуда газы не денутся.
ruben
Цитата(К.Д. @ 21.1.2010, 21:31) *
Спасибо!
Еще такой вопрос - в зависимости от производителя горелки давление воздуха указывается либо номинальное 1,6 кПа, либо пишется что не более 3,0 кПа или вообще не указывается. Какое оно на самом деле должно быть? Горелка ГГВ-350.
Самотяга правда приличная, стоят старые котлы по 3,0 Гкал/ч, делавшиеся под экономайзер который никогда не поставили и tуг=200-230 градусов.

Горелка ГГВ-350-МГП (МГП - горелка Мосгорпроекта) мне хорошо известна, это вихревая длиннофакельная газовая горелка. Действительно, в Паспорте горелки которую делает г. Саратов ( у Вас наверное такая) указан для всех типоразмеров давление воздуха не выше 3,0 КпА или 300 мм.в.ст. Эта величина дана для всего диапазона давлений газа - то есть от 200 мм.в.с. (низкое) до 3000 мм.в.с. (среднее). Зато в Паспорте горелки ГГВ-350 Полтавского завода даны давления воздуха 130 мм.в.с. для низкого давления газа и 170 мм.в.с - для среднего. Примерно такие же давления воздуха указаны в Паспорте на ГГВ-350 МГП изг. Московским ПО Моспромстроймеханизация (это первые горелки ГГВ) - 170 мм.в.ст.
Теперь из личного опыта. Обычно реально значения давлений воздуха на ГГВ-350-МГП находятся в пределах от 10...15 до 80...100 мм.в.ст. и эти значения выдаёт только наладчик, не выше. Почему так? Ну конструктив каждой горелки (к примеру Саратовской или Московской) не может совпадать до миллиметров - обязательно есть какие-то разночтения. Но обратите внимание - реальные значения МЕНЬШЕ. Даже учитывая, что есть и местные сопротивления и раскрыте факела. Почему так? Потому что во-перых, конструктив горелки не может бытиь идеально выполнен на всех заводах, тем более эта горелка выполнена грубо, без допусков, абсолютно надёжна и дуракоустойчива. Во-вторых, как и для всех горелок, у котла всегда больше ограничений по мощности, чем у горелки, если горелка правильно подобрана
ruben
Цитата(К.Д. @ 21.1.2010, 22:21) *
Кстати, еще вопрос из области практики - моноблочные горелки для наддувных котлов при подборе учитывают противодавление в топке котла, которое для ДКМ-ских котлов КВ-ГМ-7,56-115Н по паспорту 81 Па (грубо 8,1 мм.в.ст). Значит ли это, что у работающего при полном загрузе котла в топке реально давление 8мм.в.ст. при условии что самотяга трубы кроет сопротивление только газоходов и самой трубы. Просто котел конструктивно водотрубный и в особую плотность экранов и конвективного блока не очень верится. В жаротрубниках все понятнее - там кругом вода и никуда газы не денутся.

Теоретически да. Если противодавление в топке - 8 мм.в.с. (например для импортных жаротрубников, если мне не изменяет память порядка 30...45 мм.в.ст.), то плотность экранов и конвективки должная быть обеспечена. По-моему там плавниковые экраны, которые плавниками обвариваются сплошным плотным швом. А иначе газы под давлением 8 мм.в.ст. будут идти в котельную
К.Д.
Точно. Нашел руководство по эксплуатации котла ДКМ. Они пристенные ряды труб в конвективном блоке тоже делают как экраны в 1 трубу с плавниками, а центральные обычные U-образки. Тогда все понятно.

По ГГВ вопрос был в том, что имеется желание поставить вентилятор не отечественный, а испанца с давлением 2 кПа и больше чем 100 Па сверх этого с линейки не выжать уже. Наши шумят безбожно - был на котельной в дутьевыми ВД-2,5 это ужас полный. В котельный зал не выйти. А дымовые трубы в коммунальной энергетике часто не меняют при росте производительности котельной. В итоге они зажимаются, котлы начинают вставать под давление и наладчики не могут номинал снять.

Спасибо большое!
ruben
Цитата(К.Д. @ 21.1.2010, 22:41) *
Точно. Нашел руководство по эксплуатации котла ДКМ. Они пристенные ряды труб в конвективном блоке тоже делают как экраны в 1 трубу с плавниками, а центральные обычные U-образки. Тогда все понятно.

По ГГВ вопрос был в том, что имеется желание поставить вентилятор не отечественный, а испанца с давлением 2 кПа и больше чем 100 Па сверх этого с линейки не выжать уже. Наши шумят безбожно - был на котельной в дутьевыми ВД-2,5 это ужас полный. В котельный зал не выйти. А дымовые трубы в коммунальной энергетике часто не меняют при росте производительности котельной. В итоге они зажимаются, котлы начинают вставать под давление и наладчики не могут номинал снять.

Спасибо большое!


Пожалуйста, всегда рад помочь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.