Уважаемые коллеги прошу помощи!!!!
я проектировал котельную так вот там нужно предусматривать выпуск канализации от аварийного сброса,и напорные выпуски от аварийных сбросных клапанов
ВОПРОС что нужно из части вк в тепловых пунктах?
понятно что я подведу к тепловому пункту холодную воду в теплообменнике получу горячую и отведу потребителю а вот с канализациеей чего??????
Мы предусматривали трапы в полу для аварийных сбросов. А для напорных прямо от клапанов рисовал трубы, уводил в пол и по отдельной трубе в проходном канале пускали. Потом в мокрый колодец с переливной трубой в канализацию. Мокрый колодец, чтобы вода остыла до нормативной-его надо рассчитать. Правда я так и не понял как это делается. Беру после сливной трубы ~2м. Вроде не придерались:)
AlexCivilEng
25.1.2010, 15:14
albrutt -ты это мне о проектировании котельной или теплового пункта говоришь?
Сергей Гутман
26.1.2010, 0:35
Я проектирую канал по всему периметру с выводом в колодец-охладитель в больших ЦТП и просто трапы в небольших ИТП, где всё оборудование помещается на одной стене. По факту видел в основном трапы, хотя однажды и канал попался. Ещё для ЦТП раковину ставлю.
demon185
27.1.2010, 13:50
Смотрите раздел 6 СП 41-101-95 и заодно 5й еще. И все понятно станет.