Полная версия этой страницы:
Куда крутится насос???
Затык презанятный вышел: заложили в обвязку калориферов насосы трёхфазные, Willo, и не знаю я, как убедиться, что они в нужную сторону крутятся.
С однофазными-то всё просто, а тут...
И так подключал, и эдак: перепад на манометрах выглядит одинаковым, потребляемый ток тоже.
Что делать?
Может у них насосы такие хитрые, которым чередование фаз без разницы?
ПЧ в комплекте нету.
А если я возьму реле контроля фаз, подключу к нему провода так, чтобы оно не жаловалось на их перепутанность, и потом в этом же порядке подключу к насосу, это будет 100%-ной гарантией правильности?
У Wilo насосов обычно есть центральная гайка, открутив которую виден ротор и вкл-выкл насос можно установить сторону вращения ротора .....визульно
У Грюндфосов она точно есть, а вот у этих Вилло ровная наклейка на весь торец...
Завтра сфотографирую...
Да, у 3фазных типа Тор нет гайки...
Изготовитель рекомендует по напору:
"Контроль направления вращения (толькодля моторов трехфазного тока — для моторов однофазного тока неправильноенаправление вращения невозможно) Для определения правильности направлениявращения достаточно проверить напор воды с напорной стороны включенного насоса. УКАЗАНИЕ. При эксплуатации насоса с неправильным направлением вращения наблюдается снижение подачи.
Ну, буду пробовать разглядеть разницу напоров при разных сопротивлениях в контуре.
При полностью открытом и полностью закрытом кране разницы в перепадах не наблюдалось, но в тот момент ещё не было регулирующего клапана...
Наблюдать надо на манометрах....
Ну да, согласен, термометры в этом вопрос менее информативны

А если серьёзно, то точность 16 барных манометров в этом вопросе очень низка...
У вентиляторов я подобное проверяю токовыми клещами.
Если он крутится не туда, ток раза в полтора меньше номинального...
С насосом такой фокус не прошёл...
Цитата(jota @ 25.1.2010, 18:23)

Да, у 3фазных типа Тор нет гайки...
Изготовитель рекомендует по напору:...
Есть и иные рекомендации для ТОР:
Контроль направления вращения при 3~:
Направление вращения, в зависимости от типа клеммной коробки, может сиг-
нализироваться индикатором внутри клеммной коробки или на ней (рис. 4,
поз. 1). При корректном направлении вращения индикатор светится зеленым
цветом. При неправильном направлении вращения индикатор не горит. Для
проверки направления вращения включите насос на короткое время. При не-
правильном направлении вращения действуйте следующим образом:
- Отключите насос от сети,
- Поменяйте местами две фазы в клеммной коробке,
- Трехфазные двигатели, которые подсоединены к сети переменного тока
по схеме Штейнмеца, при неправильном присоединении конденсатора мо-
гут вращаться в неправильном направлении. В этом случае следует поме-
нять местами соединения конденсатора W2 и V2 (заштрихованное изо-
бражение на рис. 8a и 8g).
При использовании SK-C2 следует поменять клеммы U1 и V1 (рис. 8d).
- Включите насос.
http://www.wilo.ru/cps/rde/xbcr/ru-ru/RU_om_top-s-sd_z_d.pdfЭто ежели ТОР-S.
Гена! Спасибо огромное. Бумажные инструкции испаряются на этапе монтажа, а в электронном виде искать сегодня было просто некогда.
Светодиодики зелёные там точно есть, завтра всё проверю.
Задержка поставки!
26.1.2010, 8:56
Вообще есть 3 способа проверки направления вращения:
1. Визуально (в данном случае недоступен)

2. Напор на закрытую задвижку. При закрытой задвижке давление на манометре в 2 раза меньше паспортного напора при нулевом расходе (это в случае неправльного вращения)
3. По току. В данном случае так же недоступно ввиду малости токов

Так что пользуйтесь тем что производитель предусмотрел для избавления Вас от геморрояф
есть ещё способ проверки направл вращения насосов (на мой взгляд самый простой и самый 100%-ный) у WILO и Грюдфоса (да и просто в продаже вроде видел) есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле, такой брелок просто подносится вплотную к оси вращения ротора насоса (центральный винт у насосов Грюдфос) и по медленному вращению магнитика в брелке сразу видно правильно или не правильно вращается ротор насоса! РЕКОМЕНДУЮ!
Зеленый светодиод на Wilo загорится при правильном подключении фаз.
P.S. То, что Вы заложили трехфазный насос абсолютно правильно. Они проще, дешевле, надежнее и КПД выше.
Насосник
26.1.2010, 12:45
Цитата(kdu @ 26.1.2010, 11:34)

есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле, такой брелок просто подносится вплотную к оси вращения ротора насоса
Задержка поставки! Как бы такой брелочек получить, а то у меня еще со старым Вашим лого.
Задержка поставки!
26.1.2010, 16:50
Цитата(kdu @ 26.1.2010, 7:34)

WILO (да и просто в продаже вроде видел) есть брелочки такие с маленьким магнитиком в масле,
В продаже?!!
а мы их просто так раздаем

И почем их впаривают населению?
Брелки можно будет получить на любой выставке где мы участвуем

ЖКХ Подмосковья например
а нельзя самому изгтовить такой "магнитик в масле"... а компасом не пробовали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.