Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста. Возможно ли разместить редукционный узел пара (изменение давления с 12 до 6 атм) в производственном здании без выделения в отдельное помещение, с ограждением его сетчатыми решетками? Если размещать его в отдельном помещении, то получится что это будет индивидуальный тепловой пункт (ИТП) и к нему в строительной части свои требования. Боюсь, что если и обзовем его помещение редукционного узла,а не ИТП, экспертиза может сказать, что это ИТП с соответствующими требованиями к нему.
gilepp
Почему нельзя ? На производствах редуктора кучами стоят даже не огороженные ничем.
Я не встречал также, чтобы редукционную станцию называли ИТП.
Было дело, что помещение, где стоит редуктор, коллектора и пр. иногда называют теплоцентр, теплопункт и пр., но это скорее по назначению, чем по содержанию.
Есть термины - тепловой пункт, тепловой узел и т.п., редукционная станция под них не попадает.

Иной раз РУ вообще поднимают повыше, особенно если клапан прямого действия, чтобы не мешала проходу. Плащадку для обслуживания если нужна также можно обустроить на высоте.
jota
изменение давления с 12 до 6 атм это пересушка....
Кроме редуцирования будете наверно вспрыскивать конденсат для увлажнения... т.е. РОУ с насосом высокого давления и автоматикой. Это уже будет не просто редуктор, а серъёзная установка и кроме того потенциально опасная......
pragmatik
Цитата(jota @ 26.1.2010, 22:33) *
изменение давления с 12 до 6 атм это пересушка....

только в том случае, если перед редукционником идеально сухой пар... в реальности такого никогда не бывает.
Это первое.
Второе - даже если выполнено первое (идеально сухой пар), то перегрев будет на несколько градусов, которые потеряются через несколько метров паропровода...
gilepp
Цитата
Второе - даже если выполнено первое (идеально сухой пар), то перегрев будет на несколько градусов, которые потеряются через несколько метров паропровода...


Именно так происходит обычно.