  Как я правильно понимаю..мы можем объединить ...несколько коридоров с разных этажей
при расчете на возникновение дымо ..только на одном?! а если пожар на двух?
или я совсем уже гоню!!! 
 
Добавлено - 06:45 
 в догонку..если коридор диной 70м..а конце коридора окно..то ??
одна дымовая зона или две?? или я совсем тупой?!
 
 
 
  Бездомный_жив
  26.4.2006, 9:05
  
 
  расчётные условия что пожар на одном этаже, а возникновение двух пожаров одновременно крайне маловероятно.
по п.2 если дымоудаление нужно (см пособи 4.91 к 2.04.05 и соотв. снипы), то две, про комбинирование ест. дымоудаления и мех-го, чёт нигде не пишется
 
 
 
 
  вот еще вопрос..ну уж просветите ..если отталкиватся от расчет по МДС
 то п.2.7.6 подбор воздуха в тамбур-шлюз лифтовой подвальных этажей мал (или я так понял что мал)?? лестницы все Л1 (ОЫЧНЫЕ)..ВЫХОДИТ ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ ПОДПОР ЕЩЕ 
И В САМИ лифтовые шахты..чтоб компенсировать дымоудаление корридоров?
(ни разу пока с этим не сталкивался..а как выглядит подпор в лифтовые??)
 
 
 
  Бездомный_жив
  26.4.2006, 12:14
  
 
  подпор делается не для компенсации дымоудаления, а для подпора. 
По Л1 не помню как она выглядит а лезть лень, эта та что с проходом по лоджии? То бишь подпор только в лифтовые, обычно делается сверху, необработанным воздухом.
 
 
 
 
  Да, никак не выглядит. Потому что в Л1 подпор не делается, кроме медицинских учреждений.
 
 
   