Гость_Светлана
Здравствуйте!!!
Может быть, кто-нибудь даст совет:
Офисное здание высотой 112м; подземная автостоянка в 3 этажа на 235м/м. По нормам выбрасывать воздух мы обязаны либо на расстоянии 15м от здания; либо на 1,5м выше конька крыши здания... Да, еще в пособии 15.91 прописывается норма выходов в зависимости от количества мест - если более 100-то расчет ПДК, будьте любезны представить..... Вот, и спорим мы с техническим директором, я бы хотела вывести все наверх, но сама понимаю - 112м тяжело продавить, а 15 м у нас в притык к дороге и будут дымить эти трубы со стороны главного входа :wacko: Как бы вы поступили на моем месте? helpsmilie.gif
Бездомный_жив
скорее вверх тянуть, и ещё дымоудаление незабудьте ph34r.gif, хотя сами решайте, никто за Вас не решит
ToliaMBA
Там не надо будет давить с таким перепадом само улетит ))))
Гость_Vitaliy
на таких объектах обычно предусматривают нормальные вент шахты и пр.
если нет, то вопрост действительно тяжелый
Гость_Светлана
С шахтами все в порядке, дают. Здесь все упирается в экономию, удобство и отношению к экологии:
+ верхнего выброса:
1. Не полезные вещества осядут за чертой города, или в других городах - где осадки застанут.
+ выброса на дорогу:
1. Экономим на воздуховодах;
2. Экономим на вентиляторе;
3. На монтаже вышеперечисленного, соответственно;
4. Закрыть работы по одному пож. отсеку и улыбаясь идти вверх по этажам.
Наверное, только расчет ПДК облегчит мои страдания по поводу защиты окружающей среды. huh.gif
SAD
Когда я делал жилой компекс из восьми 15-17-этажных домов с подземной стоянкой во дворе - воздуховод вытяжной вентиляции гаража и стальной дымоход из гаража тянул выше крыши на 2 метра, т.к. на крыше гаража были детские игровые площадки, а от них надо 15м.
Technic
Правильно сказали выше. Перепад высот такой что естественная вытяжка как мимнимум скомпенсирует потери давления если будет просто прямая приставная шахта. А вот что будет при выключении установок это другой вопрос.
Nast46
Да пожалуй все таки крыша лучший вариант хоть и "скушает" немного не мало м2 продаваемой площади, но только вот чувствуется будут у нас (объект готовится к сдаче-высотка) проблемасы с шумами...жители верхнего этажа sport_boxing.gif - хоть и стеклопакеты, но...
Kks
шахту в сторону метров на 20 и выброс либо факельный выброс откуда нить, вряд ли дадут добро тянуть через все здание, это же огромные потери площадей