Цитата(mari-m @ 31.1.2010, 15:27)

Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:
Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па
где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
f- коэффициент сопротивления (решетки);
V-скорость воздуха.
Если я правильно понял, Вы привели (хоть и несколько коряво, т.к. 9,8066 и g можно было бы и сократить!) формулу потери давления на решетке. Наверное, определенная логика в Ваших рассуждениях есть, т.е. сопротивление решетки = разряжению в этой точке при несущественном сопротивлении вентшахты. Но общая формула разряжения для естественной вытяжки Р = h*(у1-у2)*9,8066, Па
где: y1- удельный вес воздуха, при температуре +5 град. С;
y2- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
h- высота от середины решетки до устья шахты
И, кроме сопротивления решетки это разряжение (гравитационный напор - так правильнее) тратится на сопротивление вентканала.
Приблизительно как-то так. Аркадий