Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет разрежения в вентиляционном канале
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mari-m
Пожалуйста, подскажите, как рассчитать разрежение в вентиляционном канале, если известны: скорость воздуха на входе в канал, сечение канала и высота канала?
Skaramush
Вы не могли бы уточнить вопрос? Вам нужно через канал заданной длины и сечения пропустить воздух с заданной скоростью и вас интересует сопротивление канала?
mari-m
Интересует величина разрежения в Па или в мм.вод.ст. в точке измерения скорости воздуха (т.е. решетке).
mari-m
Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:

Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па

где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
f- коэффициент сопротивления (решетки);
V-скорость воздуха.

ArFey
Цитата(mari-m @ 31.1.2010, 15:27) *
Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:

Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па

где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
f- коэффициент сопротивления (решетки);
V-скорость воздуха.

Если я правильно понял, Вы привели (хоть и несколько коряво, т.к. 9,8066 и g можно было бы и сократить!) формулу потери давления на решетке. Наверное, определенная логика в Ваших рассуждениях есть, т.е. сопротивление решетки = разряжению в этой точке при несущественном сопротивлении вентшахты. Но общая формула разряжения для естественной вытяжки Р = h*(у1-у2)*9,8066, Па
где: y1- удельный вес воздуха, при температуре +5 град. С;
y2- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
h- высота от середины решетки до устья шахты
И, кроме сопротивления решетки это разряжение (гравитационный напор - так правильнее) тратится на сопротивление вентканала.
Приблизительно как-то так. Аркадий
mari-m
Спасибо за ответ.
По поводу корявости и сокращений - согласна (не сокращала для большей наглядности).
Вопрос по поводу расчета разрежения на всасе решетки при известной скорости воздуха остается актуальным.
Имеются более десятка решеток, на каждой замерена скорость и хотелось бы знать разрежение на каждой из решеток.
alem
Было бы проще понять такую необходимость, если бы вы сказали зачем это. И раз уж вы замерили скорость, то не проще ли замерить и разряжение?
ArFey
Цитата(alem @ 2.2.2010, 4:39) *
Было бы проще понять такую необходимость, если бы вы сказали зачем это. И раз уж вы замерили скорость, то не проще ли замерить и разряжение?

Без всяких подколок, сугубо для расширения познаний в наладке: как можно точно измериь разряжение на решетке? Или меряется в воздуховоде перед решеткой? Аркадий
alem
Никак. Замерить можно микротрубкой сразу за решёткой - но это даст только сопротивление решётки, т.е. никакой практической пользы не могу представить.
Kult_Ra
Цитата(alem @ 2.2.2010, 13:54) *
Никак. Замерить можно микротрубкой сразу за решёткой - но это даст только сопротивление решётки, т.е. никакой практической пользы не могу представить.
Почему? Если думать так:
Есть давление в помещении. Есть. "микротрубкой сразу за решёткой" - это падение давления. Вычитаем его из давления помещения - получено давление в начале [вытяжного] или в конце приточного воздуховода.
Если оно меньше - понимай как разряжение, если больше - то подпор.
Следуя так по системе, получишь картинку цельную - где и какие давления. В тройниках они [показатели давления] в реальной системе сойдутся - есть проверка "качества" замеров/подсчётов. Скорость - при известном сечении это уже как "расход". Какой нужен? Получай/формируй. Все "карты" раскрыты. smile.gif

Ибо, как подшутил когда-то Скарамуш - все тройники "равновелики" по сопротивлениям. Что при делении потоков, что при слиянии.

примерно получить вид. Здесь "расчётно", а можно и в процессе наладки замерами:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Кстати о тройниках. Книгу Каменева нашёл у себя (думал спёрли, очень было обидно). Могу выложить главу о тройниках наивыгоднейшей формы.
Kult_Ra
Цитата(Skaramush @ 4.2.2010, 23:39) *
Кстати о тройниках. Книгу Каменева нашёл у себя (думал спёрли, очень было обидно). Могу выложить главу о тройниках наивыгоднейшей формы.
Формулы надёжнее. А "область правды" всегда несложно им ограничить.
ivan-l-ing
Цитата(Skaramush @ 4.2.2010, 23:39) *
Кстати о тройниках.

Если не очень сложно, то поделитесь пожалуйста.
Kult_Ra
Цитата(mari-m @ 31.1.2010, 16:27) *
Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:

Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па

где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки);
f- коэффициент сопротивления (решетки);
V-скорость воздуха.
Можно думать "теоретически" примерно так:
Скорость выхода из решетки [скорость излива] создает динамический напор. При входе в решётку - отрицательный "динамический напор". Проходя "живое сечение решётки" поток "деформируется" - это КМС ( или Ksv) решётки. Дальше - арифметика.
Решётка "регулируемая" - есть промежуточные Kv, то бишь расходы/потери и "невязки" гашение.
Prist
По поводу разрежения, кто нибудь может подсказать как рассчитать разрежение воздуха в помещении. Например помещение 274 м3, вытяжка дымоудаления выдает 21 000 м3/ч, мне нужно узнать какое давление разрежения воздуха при работе системы вентиляции создастся в помещении. Заранее спасибо
Skaramush
А какие отверстия/проёмы/щели соединяют данное помещение с соседними и с улицей можете уверенно сказать?
Prist
Окна, дверь в коридор, присутствуют решетки вытяжной и приточной вентиляции
Skaramush
Замечательно. Вот сопротивление всех их на пропускание той самой 21 000 м3/час даст Вам приблизительно требуемую величину.
Prist
То есть, как я понял сумма сопротивлений подсосов через дверь, окна и вентрешетки при прохождении 21 тыс. куб воздуха и есть величина разрежения воздуха в помещении? Если честно в голове
не укладывается почему такsmile.gif Может нужно из общего давления создаваемого вентилятором отнять как раз эту сумму сопротивлений, что бы получить величину разрежения. Получается что через подсос через окна, двери и вентрешетки буде поступать воздух и сумма сопротивлений при прохождении (условно составит 150 Па), вентилятор условно создает давление 650 Па, значит разряжение составит 650-150=500 Па, может я конечно ошибаюсьsmile.gif
И еще вопрос, если в природе формула расчета разреженности воздуха в помещении. Просто пытался найти, как то не получилось)
Skaramush
Как-то странно Вы считаете. "Вентилятор условно создаёт" - это полное давление имеется в виду? Если так, куда пропала из "условного расчёта" та часть сопротивления сети, которая на выхлопе? Почему Вы из полного давления вентилятора вычли "условные 150", когда именно эти "условные 150" и составят Вашу искомую величину?

А по последнему. Что Вы имеете в виду под "разреженностью"?
ИОВ
Цитата(Prist @ 21.6.2014, 20:40) *
По поводу разрежения, кто нибудь может подсказать как рассчитать разрежение воздуха в помещении. Например помещение 274 м3, вытяжка дымоудаления выдает 21 000 м3/ч, мне нужно узнать какое давление разрежения воздуха при работе системы вентиляции создастся в помещении. Заранее спасибо

Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный
Skaramush
Цитата(ИОВ @ 25.6.2014, 16:49) *
Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный


По выделенному встречный вопрос - за счёт чего?

ИОВ
В соответствии с п. 8.8. СП 7
Skaramush
Замечательно. Уточняю вопрос, если не понято сразу.
Ваша цитата:
Цитата
Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный


Мой вопрос

Цитата
По выделенному встречный вопрос - за счёт чего?


Уточнение. Каким образом без разрежения в помещении в него естественным путём пойдёт воздух?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.