mblshany
27.4.2006, 15:23
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста литературу по проектированию системы прецизионного кондиционирования.
В интернете роюсь, но, кроме общих фраз ничего не найти.
проше запросить у дистрибьютеров
русклимат де лонги, бьюфорт либерт и т.д
mblshany
28.4.2006, 15:40
Спасибо за совет, попробую найти что-нибудь и таким образом
Прицензионное кондиционирование - это то же кондиционирование только точное. Тоесь более строгие допуски на все регулируемые параметры. Допустим для сплита бытового +/- 2 градуса то для прецинзионника +/- 0,1.
С прецизионниками дела не имел, но вот скоро будет объект с серверной, и есть техзадание на поддержание суперточных параметров. Для начала в идеале попытаюсь прецизионник заложить в проект.
Хотел бы уточнить вопрос с увлажнителем. Прочел в книжке Беловой Евроклимата такую фразу: "увлажнитель воздуха парового (электродного) типа расчитан на работу от водопроводной сети с давлением воды...". Означает ли это, что надо выдавать задание ВК-шникам на подвод ихних коммуникаций к месту установки прецизионника?
Цитата(ГОСТь @ 16.5.2007, 12:31)

С прецизионниками дела не имел, но вот скоро будет объект с серверной, и есть техзадание на поддержание суперточных параметров. Для начала в идеале попытаюсь прецизионник заложить в проект.
Хотел бы уточнить вопрос с увлажнителем. Прочел в книжке Беловой Евроклимата такую фразу: "увлажнитель воздуха парового (электродного) типа расчитан на работу от водопроводной сети с давлением воды...". Означает ли это, что надо выдавать задание ВК-шникам на подвод ихних коммуникаций к месту установки прецизионника?
Означает, и про дренаж не забудте.
И если он будет с ресивером не забудте про место куда ресивер поставить.
Цитата(Vano @ 16.5.2007, 12:17)

Означает, и про дренаж не забудте.
И если он будет с ресивером не забудте про место куда ресивер поставить.
То-то они обрадуются
То Vano - спсб!
DumbGrizzly
16.5.2007, 13:14
Цитата
Означает, и про дренаж не забудте
причем в дренаже - кипяток
по ситуации бывает полезно заложить в смету сразу расходники - цилиндры парогенераторов на первый год эксплуатации
Цитата(DumbGrizzly @ 16.5.2007, 13:14)

причем в дренаже - кипяток
по ситуации бывает полезно заложить в смету сразу расходники - цилиндры парогенераторов на первый год эксплуатации
Хм, а откуда кипяток

? Я вот думал что имеется ввиду дренаж как у обыкновенных сплитов, тобишь конденсат с поверхности испарителя - как известно он кипятком не может быть
Может вы имеете ввиду моноблочные модели с водяным охдаждением конденсатора проточной водой

? Там получается есть откуда взяться горячей воде...
кипяток будет от пароувлажнителя, а от прецизионника да как от сплитов обыкновенная водичка капает
Спасибо, теперь ясно.
Посоветую ВК-шникам поставить какую-то емкость, где бы кипяток смешиваясь с конденсатом остывал, и уже тогда отводился в каналию. Интересно так делают? у них же более 40 градусов нельзя.
ладно, это уже их проблемы

.
Сергей В.
16.5.2007, 19:55
Вопрос с подводом воды для пароувлажнителя надо согласовать с поставщиком оборудования серверной. Многие выставляют требования, чтобы в помещении серверной не было никаких коммуникаций, даже транзитных. Вот и пойми их: с одной стороны жесткие требования на параметры микроклимата, а с другой... В итоге нам от увлажнения пришлось отказаться, боязнь потопа оказалась сильнее.
а еще не забудьте скрупулезно посчитать притоки/потери влаги и тепла.. иначе от прецизионного кондиционера не будет толку совсем.
Цитата(A.P. @ 17.5.2007, 10:12)

а еще не забудьте скрупулезно посчитать притоки/потери влаги и тепла.. иначе от прецизионного кондиционера не будет толку совсем.
Это само сабой - но только уже в другой теме подробности.
To Сергей В
Знаю что у ВК-шников есть свои лазейки для этих случаев. Они там себе или уголок выгораживают, или оборудование сразу возле стены располагают - таким образом сразу со стены подключаются и не ходят трубами по помещению.
Сергей В.
18.5.2007, 15:34
Ну может быть и так, но все равно проект лучше согласовать с поставщиком оборудования.
Серьезной по кровню серверная должна быть, иначе просто не целесообразно.
Прецезионники только в медклиники ставил, но это было помещение с агрегатом обеспечивающим жизнь оперируемого во время операции.
А серверные по технологии плюс минус два градуса терпят в пределах допустимых.(Как правило- уточнить у серверников обязательно по их оборудованию)
Сергей В.
18.5.2007, 16:40
Я с прецезионниками знаком по линии оборудования связи. Автозал АТС во многом напоминает серверную, для данного поколения обрудования. Буржуи, почему-то, пихают именно прецезионники, хотя обрудование, по сути, исполнения УХЛ, т.е. +5 - +40 град.С. Единственное ограничение, которое мне попалось в документации на АТС -- это скорость нарастания/спадания температуры.
Применение прецезионников, пожалуй, могу объяснить только их возможностью работы "на холод" в широком диапазоне наружных температур и высокой надежностью исполнения.
ИМХО конечно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.