Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Бифилярная система отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
ГУЛЯ
В спортивном зале спроектирована бифилярная система отопления с чугунными радиаторами МС-14О (радиаторы- 11 штук по 10 секций подключены поледовательно цепочой- соединены между собой перемычками с диеметром трубопровода 32) . Как вы думаете- будет ли эта система работать?
ime
расчет покажет.

ну бывает же одиннадцатитажный однотрубный проточный стояк с радиаторами в n секций.
может вызвать смущение то что он не вертикальный а горизонтальный, ну и что?
только если радиаторы по разным помещениям- должны быть радиаторы с отличающимся к-вом секций.
а если это одно пом-е то вроде все логично.
Igor Barishpolets
Будет!
Wizlock
Я подкинул монетку - будет.
Kult_Ra
Цитата(ГУЛЯ @ 11.2.2010, 9:22) *
В спортивном зале спроектирована бифилярная система отопления с чугунными радиаторами МС-14О (радиаторы- 11 штук по 10 секций подключены поледовательно цепочой- соединены между собой перемычками с диеметром трубопровода 32) . Как вы думаете- будет ли эта система работать?


Цитата(ГУЛЯ @ 11.2.2010, 9:22) *
В спортивном зале спроектирована бифилярная система отопления с чугунными радиаторами МС-14О (радиаторы- 11 штук по 10 секций подключены поледовательно цепочой- соединены между собой перемычками с диеметром трубопровода 32) . Как вы думаете- будет ли эта система работать?
Это никак не может наз. бифилярный стояк, если:
МС-14О (радиаторы- 11 штук по 10 секций подключены последовательно цепочой - соединены между собой перемычками с диаметром трубопровода 32).

бифилярн0 - если из "двухходовых ОП" (типа кофморт, универсал и пр. из гладких труб с оребрением) и "встречно". По одному ходу пропускать горячую, по второму возвращать. blink.gif

Bers
11 радиаторов на сцепке? Ну круто, чо...
ivan-l-ing
Сцепка это не бифилярная. Из МС 140 бифиляную не сгородить, ну если только их друг над другом поставить, но это бред.
floop47
А можно в бифилярной системе использовать РБС-300?
Putivets
Цитата(floop47 @ 22.5.2011, 17:56) *
А можно в бифилярной системе использовать РБС-300?



Нет. Конструкция прибора - секционная с закладным элементом из стальных трубок в алюминиевом оребрении, соединенных с коллекторами.
floop47
Спасибо wink.gif
floop47
Если не трудно, подскажите какие именно ОП лучше поставить на бифилярную систему (кроме регистров)
Было бы вообще шикарно, если напишите марку, модель и ексель с подбором прикрепите.
Заранее спасибоsmile.gif
испытатель
Бифиллярная - это примерно так. А Вы, что имеете ввиду - прибор на проток?
Так это не биффилирка, а хулиганка.
floop47
Нет, я имею представление о схеме присоединения (учебник Махова под рукой)
Я в имел в виду что именно ставиться в качестве ОП.
испытатель
Это однотрубная горизонтальная система система и подойдет любой прибор, допускающий соединение по схеме однотрубки. Вертикальная возможна, но не имеет смысла, поскольку система используется для одного протяженного помещения.
msi
Цитата(испытатель @ 23.5.2011, 0:29) *
Это однотрубная горизонтальная система система и подойдет любой прибор, допускающий соединение по схеме однотрубки.

Это не так. Выше уже объясняли про чугунину и биметалл.
испытатель
Цитата(msi @ 23.5.2011, 9:44) *
Это не так. Выше уже объясняли про чугунину и биметалл.

Если в о первом посте, то эта система работать не будет. Это сцепка, а не бифиллярка.
klodess
че-то не туда понесло... в пятом посте показана бифилярная система подключения....
испытатель
Цитата(klodess @ 23.5.2011, 21:20) *
че-то не туда понесло... в пятом посте показана бифилярная система подключения....

В пятом посте написано правильно, а нарисовано - неправильно. Приборы должны быть разорваны по потоку. Если конвектор, то одно звено на прямом потоке, второе на возвратном. Перетекания быть не должно. Если речь идет о М-90, то двухрядка(один ряд на подаче, второй на обратной. В учебниках, которы "msi" презирает, все есть!
klodess
Цитата(испытатель @ 25.5.2011, 0:05) *
В пятом посте написано правильно, а нарисовано - неправильно. Приборы должны быть разорваны по потоку. Если конвектор, то одно звено на прямом потоке, второе на возвратном. Перетекания быть не должно. Если речь идет о М-90, то двухрядка(один ряд на подаче, второй на обратной. В учебниках, которы "msi" презирает, все есть!

а теперь сравните, пожалуйста, картинку из учебника с Вашей картинкой из 12 поста...кстати, на месте теплоносителя я бы ваще миновал отопительные приборы....ну это так, к слову
Не отрицаю, может, это я что-то не понял, так Вы меня поправьте, пожалуйста..
испытатель
Копец! Вы как читаете то! Это картинка к другой системе. Вам текст был предоставлен без вырезки из страницы. Если бы слово цена там было, Вы на чей счет это приняли? Бифилярная система, дословно - состоящая из двух потоков (проводников, линий).
В теплоснабжении - это модификация горизонтальной схемы с замыкающим участком, когда ОП на возвращаемой линии чередуются с ОП подающей, усредняя среднюю температуру комплектов ОП вдоль всей протяженности линии безо всяких "доп. ухищрений". Вас недоучили что ли? Вот рисунки. Сразу предупреждаю на одном из них на верхнем уровне пример бифилярной, а на нижнем просто горизонтальной с замыкающим участком, если не разберетесь. Да и обратитесь к интернету в конце концов, помимо форума.
klodess
Вот теперь все четко и ясноsmile.gif
Отвечаю на Вашу реплику: возможно, и недоучили....я всю жизнь учусь...тем более, дорожу моментом общения с такими квалифицированными специалистами как Вы smile.gif
Спасибо за пояснения и уточнения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.