Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Питание контроллера МЗТА МС8.2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
ILF
Подскажите, можно ли запитать контроллер МЗТА МС8.2 постоянным напряжением 24В, если в описании питание переменным напряжением 24 В.
Если физичиски подумать, там где переменка может быть и постояннка... вроде как.
kdu
Не проканает - внутри МС8 понижающий транс до 5В и вообще схема питания со всеми диодными мостами, стаб. конденсаторами и пр. Первое что сгорит при таком включении - первичная отмотка понижающего транса, включенная на постоянное напряжение...
ILF
дааа, было бы выпрямление сначал, еще бы проканало.
Костя Дж
Поэтому даво пользуем МС8.3 который питается от транса, а при пропаже питания релешка контроля фаз подключает ее к аккумулятору
.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.