Коллеги!
В чем суть вопроса. Допускается ли монтаж штепсельных розеток для уборочных механизмов в коридорах д/садов, школ на высоте 0,3 м от пола? Про группы, раздевалки, учебные классы, т.е. места с постоянным пребыванием детей - все понятно, строго 1,8 м.
coverart
12.2.2010, 23:23
монтируйте на одной высоте, зачем Вам проблемы? 1,8 м, - это не для удобства,а для безопасности!!!
А если притянуть из ПУЭ
Цитата
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
все таки коридор, а не помещение для пребывания детей....
Цитата(coverart @ 12.2.2010, 23:23)

монтируйте на одной высоте, зачем Вам проблемы? 1,8 м, - это не для удобства,а для безопасности!!!
Речь о том, что уже все смонтировано и есть замечание по высоте установки розеток от инспектора Ростехнадзора.
Сейчас два варианта:
1. Доказать (разъяснить) инспектору, что допускается устанавливать розетки в коридорах на 0,3 (если это действительно не противоречит действующим нормам и правилам).
2. Переносить розетки на высоту 1,8. (не желательно, т.к. уже выполнена чистовая отделка)
Р.S. Работы выполнены по проекту, проект прошел все необходимые согласования и экспертизу, но все-равно, есть человеческий фактор, могли и не заметить эту ошибку. Или не ошибку? Вот в чем вопрос.
Дилетантский вопрс - а поставить детскозащищенную розетку можно?
Цитата(Const82 @ 13.2.2010, 15:20)

Дилетантский вопрс - а поставить детскозащищенную розетку можно?
детскозащищенную - т.е. со шторками? Безусловно! Это не можно, это нужно.
Почему-то не густо с ответами.
Господа проектировщики! Неужели я ввел Вас своим вопросом в затруднительное положение?
А в проекте , что указано? И Заказчик его согласовывал?
Речь не о том, что указано в проекте, а в том как ПРАВИЛЬНО должно быть.
Alex395. Если по коридорам ходят дети и персонал тогда 1,8м, если только персонал тогда 1м.
Коридор тоже место пребывания детей и ответ однозначен - 1,8 м. Во вторых: нет в ПУЭ такого понятия как детскозащищённая розетка.
Я бы поставил на коридорные розетки УЗО с током отсечки 10мА, даже если влезть в розетку подключенную через такое УЗО даже не успеешь почувствовать ток через тело - срабатывает УЗО! Только надо УЗО выбрать не дешманское, а фирменное+розетки с заземляющим контактом+подключить УЗО по грамотной схеме. Тогда всё пучком будет.
Павел Волков
18.2.2010, 20:00
Цитата
Я бы поставил на коридорные розетки УЗО с током отсечки 10мА, даже если влезть в розетку подключенную через такое УЗО даже не успеешь почувствовать ток через тело - срабатывает УЗО! Только надо УЗО выбрать не дешманское, а фирменное+розетки с заземляющим контактом+подключить УЗО по грамотной схеме. Тогда всё пучком будет.
УЗО не спасение. Вернее спасение частичное. От "два пальца в розетку" не спасает оно.
В СП сказано 31-110
14.35 В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола.
Так вот, попробуйте доказать, что эти помещения не для пребывания детей, хотя это технологи должны бы сделать.
А вообще, если честно, почему у нас думают только после замечаний? и не исправить их хотят, а как-бы завуалировать и отбрыкаться.
из зарплаты прораба или главного инженера, за переделку.
а по хорошему, яб убрал, все-же заботиться о детках надо.
Проект прошедший экспертизу, скорее стадия "П" и к нему большая записка в которой, видать и указано что все розетки на высоте 1.8м.
Flyt
Речь не о том, чтобы завуалировать замечание, розетки, конечно поднимем. Просто хочется докопаться до истины. Получить конкретный ответ на конкретный вопрос.
Экспертизу походил проект стадии "Р", указание ставить розетки в коридорах на h=0,3 м, было не в пояснительной записке, а в сноске на чертеже. Ошибка проектировщиков, хотя они категорически это отрицают ссылаясь на СанПин 2,4,1,1245-03:
П.2.5.11. В помещениях с постоянным пребыванием детей закрывающиеся штепсельные розетки и выключатели устанавливают на высоте 1,8 м от пола.
Типа, коридоры не являются пом. с пост. пребыванием детей.
По большому счету, мое мнение, что розетки с защитными шторками безопасны для детей. Убирать розетки, т.е. подымать на 1,8 - тоже двояко, т.к. скрыто уже никто делать не дает (сделана полностью чистовая отделка), а подымать, исполюзуя кабель-канал не этично во-первых, во-вторых, дети будут ковырять крышки коробов быстрее, чем розетку, могут пальцы прищемить.