Alex_77
Подскажите пожалуйста, какой толщины надо брать теплоизоляцию для изоляции приточного воздуховода системы центрального кондиционирования, летом по ней подается охлажденный воздух +12, температура воздуха на улице +27?
lecha
Ну екорный бабай (извините за выражение) и вы туда же, ну сколько одно и тоже можно спрашивать (не первый вопрос из этой серии) thumbdown.gif .
СНиП и СП по тепловой изоляции вам в помощь. Ключевые слова: норма плотности теплового потока, температура "точки росы". Обратите внимание на п. 4,6 в СНиПе "Тепловая изоляция".
timmy
Цитата
екорный бабай

Бабай - старик. Остальное неверно написано
TRAPPER
Есть программы для расчёта изоляции у K-flex и у энергофлекса тоже. Если надо посчитать в ручную то поможет СП 41-103-2000 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ» там рассмотрены разные варианты. Я вот как-то сам делал расчёт вручную-выкладываю, но за правильность не отвечаю, может и ошибки есть. Вообще в основном считают программами.
tv.ssp
выполняется приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией и охлаждением. Надо ли теплоизолировать вытяжной воздуховод? Если да, то какую толщину изоляции принять?
ime
а что произойдет плохого если не изолировать?
@лексашка
to tv.ssp:
Необходимость и толщина изоляции определяется из условия невыпадения конденсата на внешней поверхности воздуховода из-за его охлаждения проходящим внутри воздухом. Все зависит от того какой температуры у вас воздух в воздуховоде.
tv.ssp
получается: для лета раздача воздуха с темпер. 19 при tвн=25 - достаточно минимальной толщины изоляции, порядка 10мм. Для зимы удаляемый воздух идет на рекуперацию с t=21.5 ( в помещении
19), если воздуховод не утеплить, потеряем на рекуперации

ime
ну если он по улице идет метров...., то конечно надо утеплить. на сколько целесообразно утепление ради 2,5 град.С какая толщина изоляции, какой тип, какая экономия, срок окупаемости изоляции. посчитайте по СНиП тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, поделитесь сюда расчетом.
Lissa
Как Вы рассчитываете,lecha, теплоизоляцию по плотности теплового потока, если в таблицах в СНиПе нет таблиц с температурами теплоносителя в пределах от 0 до 20 С? Можно конечно сделать расчет,предотвращающий конденсацию влаги....только есть одна тонкость....в СП41-103-2000 написано,что данный расчет производится для изолированных объектов,расположенных в закрытых помещениях! И все программы от фирм изготовителей изоляции рассчитывают в соответствии с СП и СНиП. Кто-нибудь знает как правильно рассчитать теплоизоляцию с температурой теплоносителя +7 С, трубопровод находится на улице. Наружная температура +28С???
Илья М
Если трубопровод на улице, то на конденсат можно наплевать!
А вот на нагрев воздуха от улицы вы наплевать не можете...(((
Вам надо считать теплоизоляцию на такую величину, чтобы теплоприток нагрел ваш воздух не более , чем на 1С...Ну, или вы сами придумаете допустимую для вас величину нагрева воздуха в трубе.