Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трап и теплые полы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
mumis
При монтаже теплых полов в помещении бассейна инд.жилого дома, одну из ветвей ТП проложили заодно и в душевой. В зимнее время температура теплоносителя настроена с рачетом на "босу ногу". Оказалось, что купающиеся не увязывают купание в бассейне с обязательным посещением душевой. Соответственно водяной затвор в трапе душевой не находит своевременной подпитки и доблестно испаряется, напоминая о сим факте соответствующими ароматами.
Как бы это дело поправить "малой кровью"?
Yaushev
заставить кого нибудь периодически включать душ, чтобы заполнить трап.

В бассейне организоват поток людей так, чтобы заходили в душевую. smile.gif
mumis
Это стрелочки на полу и банщик с дубиной?
aftobus
Цитата(mumis @ 16.2.2010, 9:43) *
Это стрелочки на полу и банщик с дубиной?

Зря иронизируете. Столкнулись с такой же проблемой в хамаме. Трапы пересыхают и появляется запах. Без "хирургического" вмешательства не исправить..
Т.к. в нашем случае вариант хирургического вмешательства исключили,
Цитата(Yaushev @ 16.2.2010, 9:24) *
заставить кого нибудь периодически включать душ, чтобы заполнить трап.
- это и было решением проблемы
mumis
А поподробней про "хирургию" можно?
greydemon13
У HL есть трапы с сихим затвором.
mumis
Спасибо! В принципе - это решение, но уж больно цены бессовестные.
Kaibara
Ну в голову приходит только одна мысль, поставить затвор самодельный .Типа на трубу заглушки с пружинкой и к ней поплавок =). Наверно можно написать рекомендации по эксплуатации ,и там прописать для исключения запаха после пользования заглушку вставлять. Или сделать вытяжку, таким образом, чтоб воздушным потоком вытягивало неприятный запах. Поставить новую разработку советских сантехников – капающий кран.
З.Ы: хороши сегодня день -34 ,и настроение хорошее +)
А можно перенести гидрозатвор немного подальше от душа
DanOlekS
Если в трап капнуть каплю масла, любого. То образовавшаяся пленка будет препятствовать исперению воды. Но появляется вопрос с тем чтобы обеспечить наличие масла, ведь оно будет вымываться водой при принятии душа. :-) Может помог.
Притык
Трапы Виега - есть проходные, выход 50 *трап*вход 40 - если к нему подключить умывальник и тд. - будет пополнятся
Al_
Если люди не ходят в душ, то может и ветку ТП там отключить? Высыхать будет медленнее. )
Цитата(mumis @ 16.2.2010, 8:59) *
помещении бассейна инд.жилого дома

Там на трап HL с сухим сифоном уже не наскребут никак? Что значит дорого? Дешевле- поставить тлеющие ароматические палочки только.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.