Частично уже поднимал эту тему. Но до конца не уяснил.
Контур отопления в автоматизированной крышной котельной.
Проектировщики считают систему отопления на график 90-70 С0
Блок управления котлами задает график 80-60 С0
Казалось бы с точки зрения компенсации теплопотерь условия одинаковые
ΔТ та же 20 С0 и расход теплоносителя одинаковый, но в первом случае средняя температура отопительного прибора 80 С0, во втором - 70 С0.
Как я понимаю, в первом случае температура воздуха в помещении будет выше, чем во втором? (ссылочку бы, чтобы просчитать насколько).
Отсюда вытекает еще вопрос.
Работаю на реальном графике 80-60, а температуру внутри помещения надо поднять с 18, скажем, до 20 С0 (понятно, что 18 С0 при индивидуальной котельной квартиросъемщиков не устраивает).
Если я увеличу расход теплоносителя в контуре отопления, нарушится и без того неидеальная гидравлика, потянется вверх обратка и пр.
Или все же идти по пути перехода на график 90-70 С0, или даже 95-70 С0, более оптимального для наших северных широт (чай не в парижах каких-нить живем, откуда у нас эти самые котлы Де Дитрихи). Наладчики руками машут такие параметры котлового и отопительного контуров они (котлы) не потянут. Их заводская настройка под график 80-65.
В паспорте котла максимально допустимая температура на выходе из котла не указана (указана только ΔТ -15 С0)
С уважением,