Цитата(HeatServ @ 19.3.2010, 9:55)

Да, только сопротивления контура реально никто не знает и такой подбор - всегда "плюс-минус трамвайная остановка" а то и две-три остановки. И тепловые потери завязанные на 30% процентов от расчётной нагрузки тоже плюс-минус ещё одна остановка, но иногда попадание весьма точное, хоть и случайное.
это я удачно сюда попал!
Реально с теплообменников (включены параллельно) выходит вода с Т=47-49 С, возврат в теплообменник по линии циркуляции 40-42 С, дельта всего 7С. Говорит ли это о том, что расход теплоносителя в контуре циркуляции завышен? Насос лупит на третьей ступени, есть ли смысл
переходить на 2-ую или 1-ую? И каков критерий оптимального режима, в частности желаемая дельта.
И еще вопрос, чур, не смеяться! На стояках ГВС подвешены полотенцесушители. Жильцы хотят, чтобы они были горячими, как радиаторы, а по мне, если портянки за ночь высыхают уже хорошо, лишь бы не студеные, иначе говоря, нормируется ли средняя температура этого прибора?