Stephen
Уважаемые коллеги!
Очень нужен паспорт котла "Тула-3". Дело в том, что мне необходимо узнать количество колосниковых решеток на котел, состоящий из 12 секций. Если кто знает, подскажите, пожалуйста. helpsmilie.gif
Evgkarpro
Нашел следующее:
Котел отопительный чугунный секционный "Тула-3" с топкой для сжигания твердого топлива.
Стандартные параметры:
Количество секций 18; 26; 34 шт.
Условная поверхность нагрева 61,9; 89,4; 116,9 м2 УПН.
Поверхность нагрева 28,08; 40,56; 53,04 м2.
т.е. получается поверхность нагрева секции 1,56 м2.
Теплопроизводительность котла при сжигании антрацита сортированного АК (с применением дутья) 619; 894; 1169 Мкал/час.
Габарит котла
длина 1545; 2247; 2785 мм
ширина 2190; 2190; 2190 мм
высота 2550; 2550; 2550 мм
Емкость котла 360; 520; 680 литров.
Это так вкратце для вступления.

Количество колосниковых решеток на котел "Тула-3" состоящий из 12 секций конечно 1 (одна).
длина примерно 1300 мм.
ширина 1300 мм.
Подколосниковых балок 3 (три) шт.
А вот чугунных колосников в ней:
в длину 2 ряда, колосник 530 мм.
в ширину 5 рядов, колосник 250 мм.
Всего получается 10 шт, при этом 7 шт неповоротных и 3 шт поворотных (задних центральных). Точка отсчета считая от фронта котла.