silent
Столкнулся с проектом пожарного депо, в котором есть отдельно стоящее здание Дымокамеры предназначеное для проведения тренировочных занятий и сдачи нормативов пожарными расчетами.

Согласно разделу технологии: "Помещение дымокамеры оборудовано приточной, вытяжной, и аварийной вентиляциями."

Помогите определиться с нормами воздухообмена, и где их искать?
silent
я так понимаю никто не сталкивался больше с этим.
здравый смысл подсказывает что вентиляция там нужна для удаления дыма, когда тренировочные занятия уже закончены. То есть выполнить расчет противодымной вентиляции.

Так же имеется помещение теплокамеры, в которой как мне представляется необходимо сделать вентиляцию по аналогии с сауной (-10)
kdu
был такой аналог - вентиляция крытого огромного склада приток/вытяжка/аварийная. Штатный приток/вытяжка -1кратный отмен, аварийный продув (там на случай после пожара дым выгнать) -10 крат. Аварийный продув был реализован в виде прямоточного вентилятора диаметром ~1,5м врезанного прямо в стену, под крышей (весь дым в верху)...
Иванов В.А.
Требования к тренировочным комплексам газодымозащитной службы

Цитата
4.8.7. При проведении занятий в теплодымокамере должны соблюдается следующие условия:

4.8.7.1. В теплокамере:
- температура воздуха - 58±2°С;
- относительная влажность - 25-30%;
- концентрация углекислого газа - не более 5%;
- концентрация окиси углерода (СО) - не более 0,024%;
- освещенность - 150-200 лк.

4.8.7.2. В дымокамере:
- температура воздуха - не более 30°С;
- относительная влажность - до 100%.

Примечание: аварийная принудительная вентиляция должна обеспечивать содержание в помещении дымокамеры углекислого газа не более 5%, а окиси углерода - не более 0,024% в течение 5 мин, с момента ее включения.


silent
Иванов В.А. что это за документ?
температура и влажность воздуха указанная у Вас достигается средствами отопления и вентиляции, либо специальным оборудованием?
Иванов В.А.
Это Наставление по ГДЗС АЧС РК (Казахстан)

В России действует ПОТ РО-2002
Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата
229. Требования к системам задымления и вентиляции.
Задымление должно создаваться только в тренировочных помещениях. В качестве дымообразующих средств используются имитаторы и составы, не вызывающие отравления и ожоги в случае нахождения газодымозащитников в задымленных помещениях без СИЗОД.
В теплодымокамерах запрещается применять нефтепродукты, горючие пленки и полимерные материалы.
Шумовые эффекты не должны превышать допустимых норм.
Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении.
Аварийная принудительная вентиляция подключается к основному и независимому резервному источникам питания и должна обеспечивать снижение в помещении дымокамер (далее – «ДК») углекислого газа менее 5%, а оксида углерода - менее 0,024% в течение 2 мин. с момента включения системы.


Цитата
231. Дополнительные требования к теплокамерам (далее – «ТК»).
ТК должна состоять из предкамеры и камеры, соединяющихся между собой тамбуром. В стене между ними необходимо устраивать смотровое окно. Предкамера может быть общей для дымовой и тепловой камер.
В зависимости от условий тренировки температура воздуха в ТК должна поддерживаться в пределах 30-60°C.
Подогрев воздуха в камере, как правило, осуществляется от электронагревательных печей или тепловентиляторов.
Относительная влажность воздуха в камере должна составлять 25-30% и контролироваться с помощью психометра.
Стены, потолок и полотнища дверей камеры должны иметь необходимую теплоизоляцию. Полы целесообразнее выполнять бетонными.
Annushka
Добрый день! Опять хотелось бы поднять эту тему. Кто как понимает фразу "Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении."?
Т.е. необходимо 3 приточно-вытяжные установки по 10 крат и еще 3 резервных? 6 установок? А не слишком ли жирно? Можно ли обойтись 4-мя? Три работают - одна в резерве?
С уважением, Анна.
Skaramush
Цитата(Annushka @ 10.9.2014, 13:41) *
Добрый день! Опять хотелось бы поднять эту тему. Кто как понимает фразу "Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении."? Т.е. необходимо 3 приточно-вытяжные установки по 10 крат и еще 3 резервных? 6 установок? А не слишком ли жирно? Можно ли обойтись 4-мя? Три работают - одна в резерве? С уважением, Анна.


И шесть систем воздуховодов.

Если понимаю правильно, речь идёт о том, что тренировочные помещения не должны превращаться в газовые камеры. Ни при каких условиях. Это не слишком жирно, если речь о жизнях идёт?

Annushka
Т.е. все-таки 6? А так хотелось поменьше... Ну, в самом деле, не могут же все три сразу выйти из стоя? Тем более что использоваться они будут всего несколько раз в год. И дым в этих камерах сечас используется безопасный, как в ночных клубах...
Skaramush
По тексту - 6. И 9 установок. Вопросы к авторам текста, чем-то они руководствовались. Хотя, по размышлению, не совсем понятен даже алгоритм использования.
Annushka
С технологом посовещались, решили сделать 1 установку на десять крат и к ней 100% резерв.
Эти нормы писались тогда, когда в ходе проведения тренировки туда в камеру бросали дымовую шашку. А теперь, с безопасным дымом, это не актуально. Если прокатит в экспертизе -напишу...
Skaramush
Могут потребовать "Рабочая + резервная + аварийная". В принципе, будут правы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.