Полная версия этой страницы:
Дымокамера
Столкнулся с проектом пожарного депо, в котором есть отдельно стоящее здание Дымокамеры предназначеное для проведения тренировочных занятий и сдачи нормативов пожарными расчетами.
Согласно разделу технологии: "Помещение дымокамеры оборудовано приточной, вытяжной, и аварийной вентиляциями."
Помогите определиться с нормами воздухообмена, и где их искать?
я так понимаю никто не сталкивался больше с этим.
здравый смысл подсказывает что вентиляция там нужна для удаления дыма, когда тренировочные занятия уже закончены. То есть выполнить расчет противодымной вентиляции.
Так же имеется помещение теплокамеры, в которой как мне представляется необходимо сделать вентиляцию по аналогии с сауной (-10)
был такой аналог - вентиляция крытого огромного склада приток/вытяжка/аварийная. Штатный приток/вытяжка -1кратный отмен, аварийный продув (там на случай после пожара дым выгнать) -10 крат. Аварийный продув был реализован в виде прямоточного вентилятора диаметром ~1,5м врезанного прямо в стену, под крышей (весь дым в верху)...
Иванов В.А.
12.3.2010, 8:09
Требования к тренировочным комплексам газодымозащитной службыЦитата
4.8.7. При проведении занятий в теплодымокамере должны соблюдается следующие условия:
4.8.7.1. В теплокамере:
- температура воздуха - 58±2°С;
- относительная влажность - 25-30%;
- концентрация углекислого газа - не более 5%;
- концентрация окиси углерода (СО) - не более 0,024%;
- освещенность - 150-200 лк.
4.8.7.2. В дымокамере:
- температура воздуха - не более 30°С;
- относительная влажность - до 100%.
Примечание: аварийная принудительная вентиляция должна обеспечивать содержание в помещении дымокамеры углекислого газа не более 5%, а окиси углерода - не более 0,024% в течение 5 мин, с момента ее включения.
Иванов В.А. что это за документ?
температура и влажность воздуха указанная у Вас достигается средствами отопления и вентиляции, либо специальным оборудованием?
Иванов В.А.
13.3.2010, 8:41
Это Наставление по ГДЗС АЧС РК (Казахстан)
В России действует ПОТ РО-2002
Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЦитата
229. Требования к системам задымления и вентиляции.
Задымление должно создаваться только в тренировочных помещениях. В качестве дымообразующих средств используются имитаторы и составы, не вызывающие отравления и ожоги в случае нахождения газодымозащитников в задымленных помещениях без СИЗОД.
В теплодымокамерах запрещается применять нефтепродукты, горючие пленки и полимерные материалы.
Шумовые эффекты не должны превышать допустимых норм.
Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении.
Аварийная принудительная вентиляция подключается к основному и независимому резервному источникам питания и должна обеспечивать снижение в помещении дымокамер (далее – «ДК») углекислого газа менее 5%, а оксида углерода - менее 0,024% в течение 2 мин. с момента включения системы.
Цитата
231. Дополнительные требования к теплокамерам (далее – «ТК»).
ТК должна состоять из предкамеры и камеры, соединяющихся между собой тамбуром. В стене между ними необходимо устраивать смотровое окно. Предкамера может быть общей для дымовой и тепловой камер.
В зависимости от условий тренировки температура воздуха в ТК должна поддерживаться в пределах 30-60°C.
Подогрев воздуха в камере, как правило, осуществляется от электронагревательных печей или тепловентиляторов.
Относительная влажность воздуха в камере должна составлять 25-30% и контролироваться с помощью психометра.
Стены, потолок и полотнища дверей камеры должны иметь необходимую теплоизоляцию. Полы целесообразнее выполнять бетонными.
Annushka
10.9.2014, 12:41
Добрый день! Опять хотелось бы поднять эту тему. Кто как понимает фразу "Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении."?
Т.е. необходимо 3 приточно-вытяжные установки по 10 крат и еще 3 резервных? 6 установок? А не слишком ли жирно? Можно ли обойтись 4-мя? Три работают - одна в резерве?
С уважением, Анна.
Skaramush
10.9.2014, 13:13
Цитата(Annushka @ 10.9.2014, 13:41)

Добрый день! Опять хотелось бы поднять эту тему. Кто как понимает фразу "Для удаления дыма из тренировочных помещений должны быть предусмотрены три обособленные системы дымоудаления, состоящие из вытяжной, приточной и аварийной установок каждая. Производительность каждой системы должна обеспечивать десятикратный воздухообмен в обслуживаемом помещении."? Т.е. необходимо 3 приточно-вытяжные установки по 10 крат и еще 3 резервных? 6 установок? А не слишком ли жирно? Можно ли обойтись 4-мя? Три работают - одна в резерве? С уважением, Анна.
И шесть систем воздуховодов.
Если понимаю правильно, речь идёт о том, что тренировочные помещения не должны превращаться в газовые камеры. Ни при каких условиях. Это не слишком жирно, если речь о жизнях идёт?
Annushka
10.9.2014, 13:23
Т.е. все-таки 6? А так хотелось поменьше... Ну, в самом деле, не могут же все три сразу выйти из стоя? Тем более что использоваться они будут всего несколько раз в год. И дым в этих камерах сечас используется безопасный, как в ночных клубах...
Skaramush
10.9.2014, 13:27
По тексту - 6. И 9 установок. Вопросы к авторам текста, чем-то они руководствовались. Хотя, по размышлению, не совсем понятен даже алгоритм использования.
Annushka
10.9.2014, 13:53
С технологом посовещались, решили сделать 1 установку на десять крат и к ней 100% резерв.
Эти нормы писались тогда, когда в ходе проведения тренировки туда в камеру бросали дымовую шашку. А теперь, с безопасным дымом, это не актуально. Если прокатит в экспертизе -напишу...
Skaramush
10.9.2014, 13:55
Могут потребовать "Рабочая + резервная + аварийная". В принципе, будут правы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.