Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: отопление АБК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Arise
кодовое название - АБК.
теплоснабжение - от котельной. ее не я делала, но принципиальная/примерная где-то в темах тут лежит
это мой первый самостоятельный проект, поэтому сильно не ругайте)))
demon185
1. ГВС и отопление теперь делают одним проектом?
2. Не увидел настроек для клапанов на радиаторах, хотя не все делают.
3. В спецификациях теперь и цены указывают?
4. Кто закладывает в проект составляющие пирога теплого пола.
5. Для теплого пола на плане не вижу привязок и шага, также не увидел информации по демпферной ленте и деления плиты теплого пола на части демпфером.
6. Не вижу мощности радиаторов на планах
7. Циркуляцию на ГВС не хотите сделать?
8.На узле Б, тобишь гребенка на 6 контуров не вижу манометров и термометров
9. Так на вскидку диаметр подводок к смесительному узлу теплого пола не велик? При параметрах 80/60
10. судя по мощности котлов на вентиляцию тепло не учли, но делали не вы.
Arise
Цитата(demon185 @ 10.3.2010, 0:12) *
1. ГВС и отопление теперь делают одним проектом?
2. Не увидел настроек для клапанов на радиаторах, хотя не все делают.
3. В спецификациях теперь и цены указывают?
4. Кто закладывает в проект составляющие пирога теплого пола.
5. Для теплого пола на плане не вижу привязок и шага, также не увидел информации по демпферной ленте и деления плиты теплого пола на части демпфером.
6. Не вижу мощности радиаторов на планах
7. Циркуляцию на ГВС не хотите сделать?
8.На узле Б, тобишь гребенка на 6 контуров не вижу манометров и термометров
9. Так на вскидку диаметр подводок к смесительному узлу теплого пола не велик? При параметрах 80/60
10. судя по мощности котлов на вентиляцию тепло не учли, но делали не вы.


цены - это отдельное пожелание заказчика..
пирог теплого пола - для прикидки толщины слоя пола, для установки размеров монтажа системы со
циркуляцию - пока не хочу. хочу чтобы заказчик толком определился с этим вопросом
на вентиляцию сказали не учитывать
п. 5 - это тоже я должна делать?))
остальное - поправлю
спасибо большое!
demon185
Цитата(Arise @ 10.3.2010, 13:50) *
п. 5 - это тоже я должна делать?))


А кто же? Вы СП 41-102-98 читали?
ivan-l-ing
Пожелания: для удобства проверки мне бы было удобнее смотреть в акаде (сравнивать схемы с планом, разводку, опечатки да и просто масштебирование и перелистывание); конечно лишь надзорные органы в праве требовать доп инфу, но проверить правильность расчетов гидравлики и потерь тепла могут и здесь.
Замечания:
Оформить в соответствии с 87 постановлением
1. Низкая удельная тепловая характеристика здания
2. На листе ОД в табл. ОП в чем указан расход тепла
3. Исключить условные обозначения из листа ОД как противоречащие ГОСТ 21-101 п. 4.2.4 д
4. Планы указать подъемы и опуски (дверные проемы)
5. Не буду спрашивать где тамбуры, лишь посоветую прочитать СНиП 41-01 п. 6.5.6
6. Экспликация не заполнена
7. Обосновать тип раскладеи ТП (почему змейка, а не меандр)
8. Узлы должны на выносках иметь указания на лист где они отображауются (естественно если они отображены не на данном листе)
9. По оси А все три этажа имеют наружные двери - пристройка?
10. Отсутствуют отметки на плане
11. Обоснуйте расстановку ОП подвала (СНиП 41-01 п. 6.5.5)
12. Как решены вопросы п. 6.5.14 СНиП 41-01
13. Где вентиляция и почему не указана нагрузка в основных показателях?
demon185
Ivan эт все мелочи для экспертизы, топикстартера интересовали я так понимаю глобальные замечания по поводу работоспособности системы. А по 87му постановлению делаем только для экспертизы на стадии П. если это рабочка чисто для заказчика, то смысл? А вот вентиляция не понятно почему не учтена. Если сейчас мощности не заложить, то потом как всегда будут репу чесать, а как же греть воздух или что то в этом роде)))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.