Цитата(demon185 @ 10.3.2010, 0:12)

1. ГВС и отопление теперь делают одним проектом?
2. Не увидел настроек для клапанов на радиаторах, хотя не все делают.
3. В спецификациях теперь и цены указывают?
4. Кто закладывает в проект составляющие пирога теплого пола.
5. Для теплого пола на плане не вижу привязок и шага, также не увидел информации по демпферной ленте и деления плиты теплого пола на части демпфером.
6. Не вижу мощности радиаторов на планах
7. Циркуляцию на ГВС не хотите сделать?
8.На узле Б, тобишь гребенка на 6 контуров не вижу манометров и термометров
9. Так на вскидку диаметр подводок к смесительному узлу теплого пола не велик? При параметрах 80/60
10. судя по мощности котлов на вентиляцию тепло не учли, но делали не вы.
цены - это отдельное пожелание заказчика..
пирог теплого пола - для прикидки толщины слоя пола, для установки размеров монтажа системы со
циркуляцию - пока не хочу. хочу чтобы заказчик толком определился с этим вопросом
на вентиляцию сказали не учитывать
п. 5 - это тоже я должна делать?))
остальное - поправлю
спасибо большое!