Полная версия этой страницы:
Удаление воздуха
При проектировании вентиляции в административном зданию получился дисбаланс, приточного воздуха подается больше, чем удаляемого. Можно ли воздух удалять из коридоров, холлов? Или можно только через сан.узлы.
Спасибо
СНиП 31-05-2003
8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.
я это всегда понимал, как избыток притока в кабинетах, а дисбаланс удаляем через коридор в том числе
Подмастерье
5.5.2006, 9:55
Смотря какой дисбаланс. Увеличив вытяжку в c/у в пару раз - хуже вы не сделаете,
только лучше. Ну а для оставшегося - коридор.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.