Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ARTEM
При проектировании вентиляции в административном зданию получился дисбаланс, приточного воздуха подается больше, чем удаляемого. Можно ли воздух удалять из коридоров, холлов? Или можно только через сан.узлы.
Спасибо
e.o.l.
СНиП 31-05-2003


8.11 Удаление воздуха из рабочих помещений площадью менее 35 м допускается предусматривать за счет перетекания воздуха в коридор.

я это всегда понимал, как избыток притока в кабинетах, а дисбаланс удаляем через коридор в том числе
Подмастерье
Смотря какой дисбаланс. Увеличив вытяжку в c/у в пару раз - хуже вы не сделаете,
только лучше. Ну а для оставшегося - коридор.
Vano
Конечно можно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.