Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормативные потери в ОС с котлов ДЕ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
nohrin
Доброго времени. Помогите! Какие нормативные потери в ОС у котлов ДЕ в % от номинальной производительность. Может есть какая документация.
Vega-2
Данные тепловых расчетов БиКЗ, q5, %:
ДЕ-4-14ГМ-О 1,4

ДЕ-6,5-14ГМ-О 1,3

ДЕ-10-14ГМ-О 1,0

ДЕ-16-14ГМ-О 0,7

ДЕ-25-14ГМ-О 0,5

nohrin
Спасибо. А откуда взяты эти данные. Если можно укажите нормативный документ.
Vega-2
Это данные Бийского завода из сводной таблицы результатов теплового расчета котлов, которая входит в состав документации, предоставляемой заводом проектным организациям.
Еще можно найти нужную Вам информацию в книге "Тепловой расчет котлов. Нормативный метод" (стр. 30, рис. 5.1 в издании 98г.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.