Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста в следующем вопросе.
Хочу купить каркасный бассейн известной компании объемом 30 м.куб.
Но по опыту эксплуатации меньшего бассейна (объемом 5 м.куб.) знаю. что с Московской области такой бассейн не нагревается до жалаемой температуры в 28 градусов.
Вот появилась идея поставить на циркуляционный насос-фильтр производительностью 9 м.куб\час твердотопливный котел, т.к. на даче нат газа и мощного электричества.
Размер бассейна 7500*3500*130 см.
Вопрос:
- какой мощности потребуется котел, что бы подогреть воду с 14 градусов (в мае и сентября худшие условия эксплуатации) до 28 градусов за время от 15 часов? Как вариант. приехал в пятницу вечером на дачу, накидал угля... а утром - в бассейн.
- подскажите пожалуйста. какую формулу можно будет использовать в дальнейшем для расчетов с менее жесткими условиями. ну скажем для расчета в августе месяце с 20 до 26 градусов?
JJJJ
Q=cm(28-14), это для нагрева воды. Полученную цифру разделите на желаемое время нагрева и получите мощность котла.Проверяйте размерность. Для поддержания заданной температуры потребуется меньше тепла и расчет совсем другой, более сложный, тем более для открытого бассейна.
Машинист
На нагрев 30 кубов воды с 14 до 28 градусов за 15 часов потребуется мощность 31,5 кВт
Формула такая:
Q=p*c*V*dt/3600
p- плотность, кг/м3; около 1000
с- теплоемкость, кДж/(кг*К); 4,19
V - объемный расход, м3/ч; 30 кубов за 15 часов = 30/15 = 2 куба в час
dt - разность температур 28-14=14 градусов С
3600 - это чтобы перейти от литров в секунду в кубометры в час.
LordN
Цитата
Формула такая:
это если не считать потерь тепла пока бассейн греется. а так, надо либо накинуть мощность, либо увеличить время.
автору. разделите задачу на две. одна прогрев твердотопливным котлом, другая - удержание температуры электрокотлом.
jota
Потери тепла бассейна около от 4 до 9,4 кВт по мере нагрева
Значит котёл должен давать 40-45 кВт
ILNARus
поэтому бассейн лучше накрывать во время нагрева... потери будут намного меньше...
Ranod
Спасибо всем за ответы!
Вы мне очень помогли!
zeman
Цитата(Ranod @ 22.3.2010, 11:36) *
Как вариант. приехал в пятницу вечером на дачу, накидал угля... а утром - в бассейн.

Котел в 40 кВт имеет ограниченный объем топки, поэтому так не получится. Придется либо покупать котел с автоматической подачей угля, либо пару раз вставать ночью для подбрасывания угля, либо покупать котел с избыточной мощностью, но зато с топкой больших размеров.
ivan-l-ing
Расчетец бассейна цепляю, может пригодится
Нажмите для просмотра прикрепленного файла