Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбивает автоматы при подаче питания на внутренние боки VRF системы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
leomix
Такая ситуация на объекте. Стоят 45 внутренних блоков на ВРФ систему fujitsu. Под них в щите было предусмотрено 4 автоматических выключателя ABB S201 C10. (когда рисовал однолинейку блоков было меньше хотел сделать 4 группы по 3 внутренних блока). Но получилось как всегда... Так вот электрики протянули 3 5-ти жильных кабеля. И использовали в каждом 3 жилы чтобы запитать внутренние блоки 4-ая нейтраль и 5 соответственно земля. Почему при включении автоматов их выбивает через раз? Пример: включаю 1-ый его выбивает сразу, 2-ой включается, 3-ий тоже, 4-ый выбивает. И эта картина постоянно меняется. Выключаю в следующий раз 1-ый автомат, он может включиться, выбивает наоборот второй, всегда по разному... Замерил ток на одном автомате клещами при включении, ток был 5А...как он там появился не понятно, если все блоки выключены в этот момент и нагрузки нет. На другом в момент включения по нулям. Из за чего выбивает, что-то с заземляющим проводом в линии??? bang.gif
LordN
а пусковые токи включения импульсных БП и вентов внутр.блоков учитывали в расчетах? автомата С10 на десяток внутренних - маловато будет.. нужно хотяб С25..
airwave
еперныйтеатр!
rolleyes.gif
К каким клеммам подключали три жилы, а к каким нейтраль и землю?
Каша.
Начнем по порядку.
У FGL на клеммах 220 В - L, N. Земля прикручивается винтом к корпусу.
X1, X2 - линия связи (lon echelon).
Y1,Y2,Y3 - это клеммы пульта (там еще провода тонкие идут от клеммы к плате).
Если подключили 220 В к пультовым клеммам, то я вас поздравляю.
Монтажеры купили немного плат внутренних блоков.