Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Возник вопрос такого характера:
Согласно СНиП объединение ситстем противопожарного и хозяйственно-питьевого водопроводов считается наиболее целесообразным с экономической точки зрения (расход труб, монтаж и т.д), также согласно СНиП только в зданиях 6 этажей и более требуется проводит мероприятия по сменности воды в системе.
Вопрос 1
а как же быть со сменной воды в объединенной системе, если имееется общественное здание площадью14 000 м двух этажное с количеством пожарных кранов 50 шт, а хозяйственно-питьевые потребители в здании находятся на большом растоянии друг от друга.

MegaVert
По смене воды:
т.к. у Вас более 50 ПК Вы организуете объедененное хозяйственно-противопожарное кольцо, к которому присоедените стояки как хоз-пит, так и противопожарные.
Т.е. сменность по кольцу есть, по противопожарным стоякам нет.
Алексей Колесников
Т.е. сменность по кольцу есть, по противопожарным стоякам нет.
Так вот в этом то и проблема, что не по всей системе обеспечивается циркуляция воды. А застой воды в тупиковых ответвлениях и стояках без циркуляции может привести к ухудшению качества воды в общей системе или я ошибаюсь?
Hiro Nakamura
Нет не ошибаетесь поэтому схему в студию.
Алексей Колесников
К сожалению схемы пока еще нет. Но могу дать краткое описание схемы. Выглядить она примерно так:
- в подвальном этаже здания размещается насосная станция хоз-питья и пожара далее от насосных двумя нитками водопровода врезаемся в кольцо расположенное под потолком первого этажа. Из кольца вода подается тупиковыми ответвлениями где не проходит кольцо на пожарные краны и хоз-питье. Также из кольца вода подается на второй этаж пожарные краны и хоз-питье. Выполнить кольцо под потолком второго этажа не представляется возможным в связи с геометрическими параметрами здания (второй этаж меньше первого в два раза, т.е фасад выполнен в виде полукруга).
Алексей Колесников
И еще вопрос, как же тогда обеспечивается циркуляция воды в тупиковых линиях при числе пожарных кранов до 12 шт, если происходит ухудшение качества воды
Dima_UA
Цитата
И еще вопрос, как же тогда обеспечивается циркуляция воды в тупиковых линиях при числе пожарных кранов до 12 шт, если происходит ухудшение качества воды

кольцующую перемычку в таких случаях делают!