Полная версия этой страницы:
управление отоплением
Сергей Валерьевич
26.3.2010, 9:17
ув спецы.
в перспективе имеется проект.
смысл в следующем, есть многоэтажка, на крыше котельная, на первом этаже банк, разводка в подвале. клиент хочет систему, при которой он сможет задать программно график температур в рабочее, вечернее, ночное время, а так же на выходных. труба вроде 50. если с автоматикой понятно, то вот с гидравликой не совсем.. что лучше ставить, клапан дискретный (вроде не то, будут колебания по температуре в сети да и броски в общем стояке) или регулируемый типа ЕСПА (благо он имеется в наличие, и ос от установленных сопротивлений в нем можно организовать) (вроде с ним комфортнее, не будет гидроударов, бросков температуре на радиаторах...) я , в основном , автоматчик, а вот с отоплением как то не очень... была бы своя котельная на банк, без проблем бы поставил на цирк насос частотник с датчиком температ в сети... а тут стремно, на общем стояке еще и квартиры выше...
Котельная - это источник.
Я бы предусмотрел бы 2 теплоузла: 1 - банк; 2 - жилая часть. Каждый теплоузел со своим теплосчётчиком. Соответственно системы отопления банка и остальной части должны быть отделены. Если системы не отделены и нет учёта тепла, какой смысл снижать температуру в банке? А если разделены - разные режимы - дело техники.
Кроме этого, над банком жилые помещения. Снижение температуры в банке вызовет увеличение теплопотерь в жилых помещениях. Должны быть тогда предусмотрены меры по теплоизоляции перекрытия
HeatServ
26.3.2010, 13:22
Отдельный ввод на каждого потребится конечно же нужен. Вообще система уже собрана? Или только планируется её проектировать и монтировать?
Сергей Валерьевич
28.3.2010, 10:06
по системе определенно сказать пока не могу, во очию не видел.. по рассказам вроде бы общий стояк на все, отводы на каждую квартиру и банк , в банке стоит теплосчетчик, вот клиент и хочет экономить, во время работы при наличие людей температура одна, в остальное время значительно меньше...
хотя и не сантехник, но тоже настораживает, что при уменьшение потребления теплоносителя через банк он скажется на квартиры... хотя сейчас же ставять клапана на радиаторы с задатчиком по температуре, по моему там принцип аналогичен, набрал температуру - закрыл клапан, упала - открыл.. что то типа биметалической пластины.
вот и тут можно было бы это осушествить на клапане, по программе... только не закрывать и открывать, а держать в зависимости от задания определенный % открытия, тем самым варировать расход теплоносителя..
а датчиком использовать температуру в помещение, к примеру.. тогда и днем экономия должна быть, солнце через окна так же нагревает помещение...
Цитата(Сергей Валерьевич @ 28.3.2010, 10:06)

по системе определенно сказать пока не могу, во очию не видел.. по рассказам вроде бы общий стояк на все, отводы на каждую квартиру и банк , в банке стоит теплосчетчик, вот клиент и хочет экономить, во время работы при наличие людей температура одна, в остальное время значительно меньше...
Вы соберите инфу по системе отопления и тепловому узлу, тогда можно о чем то говорить. Раз на банк стоит теплосчетчик, значит отопление банка - отдельной веткой, как дальше в подвале? один общий тепловой узел или нет? есть ли термостаты на приборах отопления в банке? а управление СО это не проблема, и осуществляется на базе любого контроллера, но надо прежде всего понимать, чем управлять, т.е. нужна информация о системе отопления и ТП, без этого никак
Трехходовый клапан поставь между подачей и обраткой банка (до теплового счетчика) - все будет работать. Если в котельной насосы с частотниками и регулировкой оборотов по давлению в подаче, ставь двухходовый клапан.
Ликреонский
28.3.2010, 12:16
Цитата(jota @ 26.3.2010, 14:14)

Котельная - это источник.
Снижение температуры в банке вызовет увеличение теплопотерь в жилых помещениях. Должны быть тогда предусмотрены меры по теплоизоляции перекрытия
В банке вроде не холодильная камера, зачем с перекрытием возится?
Igor Barishpolets
28.3.2010, 12:38
Зачем усложнять?
ТП на верху, стояки подачи-обратки по распределительным шкафам в коридорах. Поквартирное (офисное) распределение с установкой тепловых счетчиков, в здании - радиаторное отопление с индивидульным количественным регулированием теплоотдачи и центральным погодным качественным регулированием.
Сергей Валерьевич
28.3.2010, 17:56
Цитата(Gemini @ 28.3.2010, 11:26)

Вы соберите инфу по системе отопления и тепловому узлу, тогда можно о чем то говорить. Раз на банк стоит теплосчетчик, значит отопление банка - отдельной веткой, как дальше в подвале? один общий тепловой узел или нет? есть ли термостаты на приборах отопления в банке? а управление СО это не проблема, и осуществляется на базе любого контроллера, но надо прежде всего понимать, чем управлять, т.е. нужна информация о системе отопления и ТП, без этого никак

согласен, инфы мало, буду ждать..
Ликреонский
29.3.2010, 8:21
Цитата(Igor Barishpolets @ 28.3.2010, 13:38)

Зачем усложнять?
Поквартирное (офисное) распределение с установкой тепловых счетчиков
Теплосчетчик на каждую квартиру, офис дорогое удовольствие.
Igor Barishpolets
29.3.2010, 8:26
Цитата(Ликреонский @ 29.3.2010, 9:21)

Теплосчетчик на каждую квартиру, офис дорогое удовольствие.
Позвольте возразить!
Ликреонский
29.3.2010, 9:13
Цитата(Igor Barishpolets @ 29.3.2010, 9:26)

Позвольте возразить!
Возражайте. Только с цифрами.
Мои цифры:
В стоимость счетчика около 30 т.р.
Установка около 10 т.р.
Ежемесячное обслуживание (снятие показаний, сдача в тепловые сети) от 1 т.р
Счетчик и установка в теплопункте около 120 т.р.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,