Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста. Есть 2-х этажное административное здание 6х14 м с помещениями:кабинеты, комната приема пищи, мастерская. Есть ли необходимость применения механической вентиляции или вполне хватит естественной. У нас запроектировали механическую, заказчик отказывается.
Igor Barishpolets
31.3.2010, 16:50
Какие микроклиматические условия заявил заказчик? Сколько человек будет работать на данной площади?
Исходите из этого! В противном случае вы будете крайними!
Заказчик ничего не заявлял по микроклиматическим условиям, он отказывается от механической вентиляции. В здании будут находится 15 человек, причем 7 из них непостоянно (слесаря).
Igor Barishpolets
1.4.2010, 7:43
Подготовьте ТУ и подпишите его у заказчика. Затем рабочую документацию также согласуйте с заказчиком.
А что за ТУ? И что нам это даст?
Igor Barishpolets
2.4.2010, 6:23
ТУ - технические условия; ТЗ - техническое задание.
Эти документы дают ясность!
Цитата(Igo59 @ 2.4.2010, 6:16)

А что за ТУ? И что нам это даст?
В ТУ вы напишите,что хотите запроектировать механическую вентиляцию...заказчик вычеркнет это и вы сделаете естественную вентиляцию.
Цитата(svoi @ 2.4.2010, 7:31)

В ТУ вы напишите,что хотите запроектировать механическую вентиляцию...заказчик вычеркнет это и вы сделаете естественную вентиляцию.
А как быть с экспертизой?
Цитата(Igo59 @ 6.4.2010, 11:37)

А как быть с экспертизой?
А что с экспертизой...? Им важно чтобы ваше с заказчиком решение не расходилось с нормативной базой. Составив ТУ вы себя обезопасите от возможного разбирательства с заказчиком в будущем.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.