Serviseman
1.4.2010, 10:16
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить тепловыделения компрессора ВШ-2,3/230 с эл. двиг 55 кВт.
Расчет тепловыделений от электродвигателей.
Qдвиг=N(1-η)/η кВт, где η – КПД.
Значения η:
Мощность двиг. кВт___η__________Мощность двиг. кВт__η
До 0,5_____________0,7__________ 16-20___________0,87
0,6-1,0 ___________ 0,75_________ 21-30___________ 0,88
1,1-3 _____________ 0,8 _________ 31-50____________0,89
3,1-5,0____________ 0,82_________51-80____________0,9
5,1-10,0____________0,84 ________ 81-110___________0,91
11-15______________0,86 _______ 111-115__________0,92
________________________________115-400_________0,93
Цитата(Serviseman @ 1.4.2010, 7:16)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить тепловыделения компрессора ВШ-2,3/230 с эл. двиг 55 кВт.
В помещении останется вся потре5бленная из эл. сети мощность за вычетом той ее доли которая перешла в тепло и кинетическую эн. и транспортирована за пределы помещения. Вот эту долю и надо посчитать. Разность температур теплоносителя на вх. и вых. из компрессора умноженная на производительнось и теплоемкость + кинетическая эн. - скорость плотность ...
Цитата(Serviseman @ 1.4.2010, 7:16)

Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить тепловыделения компрессора ВШ-2,3/230 с эл. двиг 55 кВт.
В помещении останется вся потре5бленная из эл. сети мощность за вычетом той ее доли которая перешла в тепло и кинетическую эн. и транспортирована за пределы помещения. Вот эту долю и надо посчитать. Разность температур теплоносителя на вх. и вых. из компрессора умноженная на производительнось и теплоемкость + кинетическая эн. - скорость плотность ...
Serviseman
1.4.2010, 12:42
спасибо Богдан JJJJ за отклик. tо Богдан: с двигателем понятно, а вот от компрессора, который сжимает воздух до 23 Мпа. to JJJJ Охлаждение компрессора воздушное. Есть паспортная характеристика: тепловыделения компрессора 42000 ккалл/час (со звездочкой), которая вызывает сомнение. Получается вся электрическая мощность преобразуется в тепловую????
вам же сказали, вся энергия в конечном итоге преобразуется в тепло. что тут не понятного?

вы лучше для себя нарисуйте вашу задачу так чтоб было понятно что приходит и что уходит.
с тем что приходит - все понятно, это эл.мощность.
где остается сжатый воздух? если в том же помещнии - то значит он тут и остынет. если компрессорная станция подает воздух за пределы помещения, то нужно знать сколько тепла уйдет вместе с ним.
Цитата(LordN @ 1.4.2010, 12:50)

вам же сказали, вся энергия в конечном итоге преобразуется в тепло. что тут не понятного?

вы лучше для себя нарисуйте вашу задачу так чтоб было понятно что приходит и что уходит.
с тем что приходит - все понятно, это эл.мощность.
где остается сжатый воздух? если в том же помещнии - то значит он тут и остынет. если компрессорная станция подает воздух за пределы помещения, то нужно знать сколько тепла уйдет вместе с ним.
Лев, можно дополнить?
"нужно знать сколько тепла уйдет вместе с ним" и кинетической энергии потока(суть полезная работа компрессора).
вопщем - да.
Serviseman
2.4.2010, 6:57
42*1,16=48,72 кВт 55кВт*КПД (0,9)=49,5 кВт 49,5-48,72 =0,78 кВт получается полезная энергия компрессора? Помогите разобраться делитанту :crying:
Суть в следующем: заказал проект, на вентиляцию и кондиционирование компрессорной. Проектировщик заложил два кондиционера по 45 кВт (по холоду) и приточно-вытяжную вентиляцию на 12 000 м.куб/ч. Задаю вопросы: Зачем кондиционеры, если вентиляцию расчитали по теплоизбыткам, говорят -хорошо уберем кондиционеры))). Проверяю формулу Lвыт=Qизб\0,288(Тух-Тпр), оказывается Тпр закладывают 15 грС. Спрашиваю почему, ведь температура наружнего воздуха летом и 38 может быть? Говорят- хорошо, нате вам вентилятор №10 на приток и два крышных № 8к на вытяжку

.
Подскажите, что делать?
AleksejCher
5.4.2010, 12:57
Недавно делал аналогичный проект. Там стояли 4 компрессора по 75кВт. Теловыделения от одного компрессора согласно техзаданию 75кВт, т.к. почти вся потребляемая энергия преобразуется в тепло.
Воздухообмен компрессорной 3 крата (приточно-вытяжная вентиляция с подогревом). Для охлаждения компрессоров 4 независимых канала с улицы с отметки не ниже 3 метров. В каждом канале своя секция воздухонагревателя. Секция воздухонагревателя рассчитана на подогрев с -27 до +5 градусов. Воздухообмен на каждый компрессор приток 13000 м3/ч вытяжка 12000 м3/ч, 1000 м3/ч на собственные нужды. Воздух для работы и охлаждения компрессоров в вашем случае забирается из помещения, этого делать нельзя, воздух нужно забирать извне помещения не менее 3м от уровня земли.
z7777777a
15.4.2010, 13:02
А не жирно ли получается столько тепла на нагрев тратить, а потом ещё и на улицу выбрасывать. Если не ошибаюсь потребляемая мощность ваших нагревателей (при min температуре забортного воздуха) порядка 100кВт (каждый), т.е. больше мощности компрессора.
Цитата(z7777777a @ 15.4.2010, 13:02)

А не жирно ли получается столько тепла на нагрев тратить, а потом ещё и на улицу выбрасывать. Если не ошибаюсь потребляемая мощность ваших нагревателей (при min температуре забортного воздуха) порядка 100кВт (каждый), т.е. больше мощности компрессора.
Жирно - не жирно, а куда денешься, если надо? Тут уж вопрос к технологу: при каких минимальной и максимальной температуре могут работать компрессоры? И не забывайте, что летом придется охлаждать наружным воздухом, а он может по параметру "Б" быть и 30 град. и выше! Кстати, по сравнению с некоторыми отраслями промышленности, мы мелко плаваем. Нам на охлаждение компрессора 15 000 - 20 000 кубиков кажется очень много. Недавно столкнулся с такой штукой, как выпрямительная скиповой главного подъемника шахты. Так там стоит "маленький" такой эл. двигатель на 4 000 кВт и для его охлаждения надо "всего лишь" 100 000 м3/ч воздуха! Аркадий
vadim999
15.4.2010, 14:33
... продолжение ужОсов. Дожимной этиленовый центробежный компр. 4 000 атм. (производство полиэтилена высокого давления). Привод от паровой турбины. Скока хавал кВт не помню.
... ма-а-а-ленькое офисное здание 5 шт ЦК-шек по 500 000 куб\час. Кто больше?
dronovigor
22.9.2010, 13:15
Подскажите, как посчитать тепловыделения: 2 поршневых компрессора по 80 кВт потребляемой мощности ; водяное охлаждение. По справочникам Староверова и Баркалова для расчета нужен коэффициент перехода тепла в помещение Кт,значение которого нигде не могу найти.
dronovigor
23.9.2010, 16:36
Получилось 30 кВт. Реальное значение?
teplomir59
7.10.2010, 13:54
Добрый день! Вопрос такого плана.

Есть компрессорная общей мощностью 184 кВт и через коридор рабочий цех (легкая работа). Правильно ли будет установить приточно-вытяжную систему с роторным рекуператором на оба помещения! Спасиба!
AleksejCher
7.10.2010, 15:08
Цитата(teplomir59 @ 7.10.2010, 14:54)

Добрый день! Вопрос такого плана.

Есть компрессорная общей мощностью 184 кВт и через коридор рабочий цех (легкая работа). Правильно ли будет установить приточно-вытяжную систему с роторным рекуператором на оба помещения! Спасиба!
Какая мощность компрессоров по каждому в отдельности?
teplomir59
8.10.2010, 5:46
Добрый день! Само помещение компрессорной 6х12х6, там расположены два комперессора по 37 кВт + пять по 22 кВт. По расчетам - вытяжка в летний период по теплоизбыткам 3208,4 м3/час, приток в летний период 3208,04 + 1320 (на нужды самих компрессоров) м3/час.
Рабочий цех - приток в летний период 1645 м3/час. Спасиба!
AleksejCher
8.10.2010, 13:52
Цитата(dronovigor @ 23.9.2010, 17:36)

Получилось 30 кВт. Реальное значение?
Похоже, но лучше запросить паспорт на компрессор. Или принять по более современнм аналогам если этот компрессор снят с производства.
AleksejCher
8.10.2010, 14:27
Цитата(teplomir59 @ 7.10.2010, 14:54)

Добрый день! Вопрос такого плана.

Есть компрессорная общей мощностью 184 кВт и через коридор рабочий цех (легкая работа). Правильно ли будет установить приточно-вытяжную систему с роторным рекуператором на оба помещения! Спасиба!
ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
У Вас компрессора более 14 кВт и попадают под эти правила почитайте внимательно.
Разговаривал с технологом говорит можно (они раньше делали с рециркуляцией), если в папорте на компрессор не оговорено другое (иногда пишут что не допускается попадание удаляемого воздуха в заборнй) еще нужно смотреть режим их работ.
В своем проекте я делал отдельную линию на каждй компрессор, т.к. они работали не одновременно (какие то рабочие какие то резервне) согласно ТЗ, а сами компрессора дополнялись опцией утилизации (типа водяного охлаждения для зимнего периода), и зимой тепло от нагрева компрессоров направлялось в цех в агрегат воздушного отопления летом просто удалялось на улицу.
Еще почитайте руководство по установкам сжатого воздуха. Если найду в электронке выложу.
teplomir59
13.10.2010, 7:06
Добрый день! В паспортах на компрессора ничего не сказано, что нельзя использовать воздух! Режим работы - рабочий день! Расчет делал на всю мощность компрессоров, пока работают тока 2 (по 37 кВт), в дальнейшем планируеться использование всех. Компрессора охлаждаються воздухом из помещения. Спасиба!
doughnut
23.11.2010, 15:49
Добрый день. Может кто подскажет тепловыделения компрессора ПКС-3.5А? Заказчик поставил эту "дуру" в помещение, а экспертиза теперь просит дать тепловыделения-в паспортных данных такой цифры найти не могу.
Заранее благодарен
passenger
8.1.2018, 15:49
Расчет теплопоступлений от современных компрессоров
рекомендации АВОК
https://www.abok.ru/pages.php?block=gold7
Мария Витальевна
20.6.2018, 11:16
Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста.
Есть компрессорная с тремя компрессорами. В паспорте на компрессор имеется величина "cooling air flow". Для машины мощностью 61,5кВт и производительностью 9,29м3/мин, она составляет 241м3/мин. Не понимаю это количество воздуха для охлаждения компрессора или только на сжатие? То есть, необходимо ли мне считать также расход воздуха на охлаждение (через величину тепловыделений)? Или достаточно подавать приточный воздух в этом количестве?
Woodcuter
20.6.2018, 12:14
У вас может быть разные компрессорные (разного назначения и построения) -у вас фраза "cooling air flow" может относится как к охлаждению рабочего тела, так и к охлаждению электродвигателя компрессора - и фраза вырванная из контекста полного понимания задачи - может в итоге или не дать вам вообще никакой консультации, или дать ее совершенно неправильную.
Мария Витальевна
20.6.2018, 12:35
Цитата(Woodcuter @ 20.6.2018, 12:14)

У вас может быть разные компрессорные (разного назначения и построения) -у вас фраза "cooling air flow" может относится как к охлаждению рабочего тела, так и к охлаждению электродвигателя компрессора - и фраза вырванная из контекста полного понимания задачи - может в итоге или не дать вам вообще никакой консультации, или дать ее совершенно неправильную.
Мне необходимо сделать проект вентиляции для этой компрессорной, с этим компрессором. И все что есть от технолога - паспорт, вложу пдф.
В принципе я подошла с другой стороны, посчитала по формулам в соседних ветках кол-во воздуха для охлаждения, получилось для тепловыделений 4,6кВт - 660м3/ч в летний период для дельтаТ 21град С. А потом обнаружила эту цифру в паспорте и вообще не понимаю что теперь с ней делать и куда ее относить
Нажмите для просмотра прикрепленного файла..
Skaramush
20.6.2018, 17:45
Это скорее всего, это производительность штатного вентилятора. Вопрос Ваш в чём? Данные оборудования есть, статическое давление при этом расходе есть.
Цитата(Мария Витальевна @ 20.6.2018, 15:16)

Добрый день! Проконсультируйте пожалуйста.
Есть компрессорная с тремя компрессорами. В паспорте на компрессор имеется величина "cooling air flow". Для машины мощностью 61,5кВт и производительностью 9,29м3/мин, она составляет 241м3/мин. Не понимаю это количество воздуха для охлаждения компрессора или только на сжатие? То есть, необходимо ли мне считать также расход воздуха на охлаждение (через величину тепловыделений)? Или достаточно подавать приточный воздух в этом количестве?
расход м3/сек * перепад, Па, = мощность, Вт
сюда следует добавить кпд и затраты, если они есть, на охлаждение сжатого воздуха и получите искомую величину
но надо понимать что за мощность указана. на валу или потребляемая.
если последняя, то можно не мудрить, а считать, что требуется удалить именно столько джоулей. задаетесь приемлемой дельтой тэ и находите необходимый расход при заданной наружной тэ.
если указана мощность на валу, то надо немного помудрить чтобы понять куда приляпать кпд. дальше все тоже самое.
начать надо с тех цифер что уже есть.
61500Вт ~= 0,1548333333333333 м3/сек * 4,0бар - похоже на правду?
Цитата(Skaramush @ 20.6.2018, 17:45)

Это скорее всего, это производительность штатного вентилятора. Вопрос Ваш в чём? Данные оборудования есть, статическое давление при этом расходе есть.
Нет картинки/схемы с указаниями по входу/выходу или подводу/отводу воздуха на охлаждение.
Смущает средняя дельта Т =14˚С охлаждающего воздуха, а ТС приняла дельта Т = 21˚С
Skaramush
21.6.2018, 8:15
Схема может быть в стандартном каталоге, не на листах подбора. У Atlas Copco, насколько помню, так.
Дельта, конечно, зависит от расчётной наружной, но 50% разницы да, странно.
Цитата(Skaramush @ 21.6.2018, 8:15)

Схема может быть в стандартном каталоге, не на листах подбора. У Atlas Copco, насколько помню, так.
Дельта, конечно, зависит от расчётной наружной, но 50% разницы да, странно.
Не хочу тратить много времени на поиски
чужой информации (этим
должна изначально заниматься ТС), но, на вскидку, информация в сети скудная.
Каталог не попался,
тут картинка невнятная, но зато указаны (после таблицы габаритов) тел. и почта для связи со специалистами с обещанием ответить на все вопросы.
Здесь картинка более понятная. На разных сайтах попадались картинки с заборной решёткой на боковой панели, где-то даже было показано, что
опционально на эту решётку можно устанавливать фильтр. Где-то мелькнула фраза, что эти ящики можно устанавливать прямо в цехе. Но нигде не были показаны патрубки для воздуховодов - везде
только решётки.
По поводу
дельта Т - в паспорте указаны номинальные условия при
Тнар = +38 ˚С, но тогда смущает, что для дельта Т в скобках указано, что это
средняя величина.
Мария Витальевна
21.6.2018, 9:46
Цитата(ИОВ @ 21.6.2018, 8:49)

Не хочу тратить много времени на поиски
чужой информации (этим
должна изначально заниматься ТС), но, на вскидку, информация в сети скудная.
Каталог не попался,
тут картинка невнятная, но зато указаны (после таблицы габаритов) тел. и почта для связи со специалистами с обещанием ответить на все вопросы.
Здесь картинка более понятная. На разных сайтах попадались картинки с заборной решёткой на боковой панели, где-то даже было показано, что
опционально на эту решётку можно устанавливать фильтр. Где-то мелькнула фраза, что эти ящики можно устанавливать прямо в цехе. Но нигде не были показаны патрубки для воздуховодов - везде
только решётки.
По поводу
дельта Т - в паспорте указаны номинальные условия при
Тнар = +38 ˚С, но тогда смущает, что для дельта Т в скобках указано, что это
средняя величина.
Спасибо большое за потраченное время.
И да, воздуховод не будет подсоединяться к компрессору. Я пытаюсь посчитать расход воздуха приточного в это помещение. Получается в данном случае не проходят формулы, советуемые в соседних ветках?
Мария Витальевна
21.6.2018, 11:43
я наверное дико туплю, к сожалению.
Связалась с производителем и выяснили что действительно такое количество воздуха нужно подавать в помещение на сжатие 14460м3/ч.
В таком случае ниже приведенная система вентиляции будет работать корректно?
1. Подача воздуха на сжатие в компрессоре: 42720м3/ч через воздушный клапан в наружной стене
2. Воздух на ассимиляцию теплоизбытков 9814м3/ч через воздушный клапан в наружной стене и выброс через дефлекторы в кровле
Подскажите пожалуйста
Цитата(Мария Витальевна @ 21.6.2018, 9:46)

И да, воздуховод не будет подсоединяться к компрессору. Я пытаюсь посчитать расход воздуха приточного в это помещение. Получается в данном случае не проходят формулы, советуемые в соседних ветках?
Вам ведь уже
справедливо написАли
Цитата(Woodcuter @ 20.6.2018, 12:14)

У вас может быть разные компрессорные (разного назначения и построения) ...
Если Вы инженер ОВ и Вам известно, что
встроенный вентилятор охлаждения забирает воздух из помещения и выбрасывает в него же, то каковы д.б.
Ваши выводы по расходу притока/вытяжки в помещении с компрессором?
С моей точки зрения - осталось только разобраться по
листам подбора (ув.
Skaramush правильно назвал, т.к. это
вовсе не паспорт, как Вы указали выше) какой расход воздуха на собственно сжатие требуется.
alexius_sev
4.12.2018, 16:59
Для вариантов 1 и 3 компрессоров GA 30+
- GA 90 с воздушным охлаждением
производительность вентиляционной системы, требуемая для ограничения температуры в
компрессорном зале, можно рассчитать следующим образом:
• Qv = 1,06 N/dT для компрессоров GA Workplace
• Qv = (1,06 N + 4)/dT для компрессоров GA Workplace полнофункциональной
модификации.
Охлаждающий воздух осушителя можно отвести наружу.
Qv = требуемая производительность в м3
/с.
N = мощность на входе вала компрессора в кВт
dT = повышение температуры в компрессорном зале.
Для вариантов 2 и 4: производительность вентилятора должна соответствовать
производительности вентилятора компрессора при высоте нагнетания, равной перепаду
давления на воздуховодах.
Для компрессоров GA 30 +
- GA 90 с водяным охлаждением производительность
вентиляционной системы, требуемую для ограничения температуры в компрессорном зале,
можно рассчитать следующим образом:
• Qv = 0,13 N/dT для компрессоров GA Workplace
• Qv = (0,13 N + 4)/dT для компрессоров GA Workplace полнофункциональной модификации
А статья АВОК это просто шедевр!!!