HEKTO
Установка приточная, SYSTEMAIR серии TA с водяной грелкой, выносной пульт.
Установлены интервалы включения на неделю.
Введены корректно время и дата.
Установлен автоматический режим работы.
Выбран режим, когда установка вне запрограммированного диапазона выключаетися.
Имеется подтвержденная но не сброшенная ошибка (светодиод горит и не мигает) - срабатывала пожарка.
Проблема в том, что эта собака нехорошая не отключается когда надо и продолжает молотить как в ручном режиме.

Коряги я практически не юзал, может кто-то имеет опыт и сталкивался на практике с этой проблемой?
Заранее спасибо
Chabol
Если не брать в расчет аварию несброшенную, то расписание корректно отрабатывается?
Т.е. пуск/останов работают по расписанию?
ViS
Для начала как она вообще может молотить при не сброшенной аварии ПОЖАР, подразумевающей безусловную остановку системы?
Проверьте, не выбран ли в меню режим ручного пуска вентилятора. (Не режим работы системы в целом, а именно выхода на вентилятор)