Уважаемые специалисты.
Подскажите пож. какой контроллер можно использовать для подключения эл. теплого пола в разных помещениях большой мощности?
Т.е. имеется несколько помещений, в каджом помещении есть, допустим, свой терморегулятор, нужно сделать так чтобы все помещения в раз не включались.... распределить мощность.
Общая мощность всех нагревателей получается что-то около 20 квт, а это много, надо как-то разделить.
Подскажите, может есть какие контроллеры или можно это решить с помощью реле?
Chabol
Задачу можно решить при помощи программируемого контроллера, либо теплых полов с роднвми модулями управления поддерживающими коммуникации со сторонними системами. Сторонняя система (тот же контроллер) возьмет на себя задачу блокировки одновременного включения.
onromi
Спасибо за совет.
Раньше не сталкивался с программируемыми контроллерами, поэтому для меня пока темный лес. Буду искать, читать )))))
Ликреонский
Цитата(onromi @ 9.4.2010, 5:43) *
Спасибо за совет.
Раньше не сталкивался с программируемыми контроллерами, поэтому для меня пока темный лес. Буду искать, читать )))))

Если раньше с этим не работали, то время на обучение будет немалое. 1-3 года в зависимости от начальных знаний дискретных вычислений.
Можно схему на реле собрать, которая включает не все контура, а например 25%, по таймеру переключает нагрузки по кругу.
На контроллерах решение лучше. Перепрограммировать можно, но уметь надо.
Юрец_НСК
Цитата(Ликреонский @ 9.4.2010, 12:17) *
Если раньше с этим не работали, то время на обучение будет немалое. 1-3 года в зависимости от начальных знаний дискретных вычислений.
Можно схему на реле собрать, которая включает не все контура, а например 25%, по таймеру переключает нагрузки по кругу.
На контроллерах решение лучше. Перепрограммировать можно, но уметь надо.


Да контроллер для таких задач слишком шикарно, программируемого реле хватит за глаза.
А на счет обучения 1-3 года чтоб решить такую задачку на контроллере многовато будет ))
Костя Дж
Программное реле- все гениальное просто.
По поводу трех лет. тоже улыбнулся rolleyes.gif rolleyes.gif На курсах по кодесису такому в первый же день учат.
Chabol
Да, автор темы не ставит задачу регулирования теплыми полами, соответственно и датчики Температуры не нужны. Эти функции возложены на терморегуляторы.

Поэтому программируемое реле вполне справится с бронелобой задачей запрета одновременного включения.

Бронелобой потому, что не известно в какой момент времени и в каком помещении терморегулятор подключит нагрузку "теплый пол". Если таких помещений 2, то переключай себе на здоровье подачу питания программируемым реле каждые Х минут с одного помещения на другое. А терморегуляторы будут его использовать на свое усмотрение.

А что если таких полов 6 или 10, то переключать необходимо чаще, и уже надо смотреть как устроены терморегуляторы. Допустим в качестве коммутационной аппаратуры после программируемого реле будут твердотелки с неограниченным ресурсом переключений (здесь претензий нет). А терморегуляторы по сути своей могут быть теми же механическими реле и у них вполне ограниченный ресурс переключений. Или какой-то электронный терморегулятор с дисплейчиком - выдержит ли он такие частые ВКЛ/ВЫКЛ устраиваемые ему программируемым реле?


Управляя же при помощи программируемого контроллера мы снимаем показания датчиков Тпола, сравниваем с заданием и уже после подаем или не подаем питание на пол учитывая при этом и необходимость не превысить лимиты по мощностям.
Другое дело, что необходимы еще задатчики Т пола подключенные к контроллеру и расположенные в доступно пользователю месте (если есть такое требоение). И в сумме такое решение может быть значительно дороже.

Короче, определитесь какая нагрузка теплых полов может быть одновременно обслужена (например 7-5кВт) - то с программируемым реле самое оно - 3-4 группы. Если же менее (2-3кВт), то 20кВт/2кВт=10групп, которые необходимо коммутировать - то с контроллером лучше.

Можете из всего вышесказанного "склеить" свой ТРЕТИЙ вариант
Ликреонский
Цитата(Юрец_НСК @ 9.4.2010, 12:17) *
Да контроллер для таких задач слишком шикарно, программируемого реле хватит за глаза.

Если реализовать активную мнемосхему с управлением контурами. Показания на мнемосхеме температуры выводится должны. Можно многое придумать, разные режимы мощности, ночью большая мощность по ночному тарифу. Тогда оправдано использование.
Цитата(Юрец_НСК @ 9.4.2010, 12:17) *
А на счет обучения 1-3 года чтоб решить такую задачку на контроллере многовато будет ))

Если программист написал программу "Hello word!", и считает обучение на этом закончено, то обучение много времени не займет. А если необходимо глубоко изучить процесс, то в зависимости от способностей время реальное назвал.
Hatoy
onromi
для решения этой задачи, прежде всего, нужно чтобы каждое ваше помещение было подключено к эл.сети отдельно и все кабели по-отдельности сходились в эл.щиток, где и будет стоять ваша схема ограничения мощности.
если так не сделано - увы задача требует замены локальных термостатов на нечто интеллектуальное со встроенными сетевыми возможностями (и такое есть только дорого это).
и не надо слушать некоторых "специалистов" которые надувая важно щёки рассказывают о нелёгкой жизни инженера, всё у вас получится при желании.
Юрец_НСК
Цитата(Ликреонский @ 10.4.2010, 15:37) *
Если реализовать активную мнемосхему с управлением контурами. Показания на мнемосхеме температуры выводится должны. Можно многое придумать, разные режимы мощности, ночью большая мощность по ночному тарифу. Тогда оправдано использование.

Если программист написал программу "Hello word!", и считает обучение на этом закончено, то обучение много времени не займет. А если необходимо глубоко изучить процесс, то в зависимости от способностей время реальное назвал.


Для данной задачи использовать контроллер не оправдано )
Исходя даже из обучения программированию. С программируемым реле разобраться за день реально. С контроллером - все зависит от среды программирования.
Ну и конкретно здесь не стояла задача научиться программированию )
D. Alexey
Зависит от ресурсов и навыков (имхо):
1) Можно на релюхах собрать
2) Можно контроллер запрограммить бюджетненький
3) Можно, к примеру, на KNX сделать...

Я бы 3-й выбрал, т. к. знаю и умею, да и денег заработать можно. Над релейной схемой, колдовать надо, да и никто не оценит, а незнакомый контроллер - осваивать надо. Все возможно, просто времени больше потребуется.

Я такую задачу решал на объекте где уже был KNX, поэтому скажу, что делается легко при наличии дискретного активатора, расчитанного на большой ток и модуля логики.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.