Мы привязваем иностранный объект, предлагаю план подвала, вычищенный от лишнего.
Вопрос по системе вентиляции Гаража: правильно или нет?
Позже дам картинку, а пока чертёж в Автокаде. Архив 815 К, файл 2,0 М.
ss.23
к OVKT

Времени нет подробно изучить. При поверхностном осмотре есть вопросы и комментарий:
1) я не обнаружил приточных систем (?);
2) величина подпора в тамбуры-шлюзы лестн. клеток нормируется; возможно ли уложиться в эту норму при использовании канальных вентиляторов (как это осуществлено в предлагаемом проекте) ?
3) какая-то непонятная организация общеобменной вытяжки на площади автостоянки (?); устройства забора воздуха фактически не у каждого машино-места;
4) зато система дымоудаления при пожаре имеет непривычно сильное разветвление со множеством решёток для забора дыма, напоминающее больше обычную вентсистему; у нас зачастую можно видеть 1-4 точки забора дыма на площади одной дымовой зоны; представленная здесь схема несомненно имеет более верную конфигурацию;
smile.gif
OVKT
Спасибо! Именно такие ответы надеялся принять. (жду ещё ответов).
OVKT
Исправил для ТЭО. Проверьте, пожалуйста. Файл 865 К.
Valentinium
Ответы, как Вы и просили, на мэйле. Успехов в работе!