Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не получается ввести в LON сеть (через LonMaker) еще одно идентичное устройство?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
OMORION
Всем, привет!
Не получается ввести в LON сеть (через LonMaker) еще одно идентичное устройство.
В сети есть блок CGELON-240 - работает все ОК. При попытке ввести в сеть (закомиссить) такой же второй блок, при нажатии на сервис пин выдается ошибка (картинка).
Подскажите в чем засада?
Dmitry K.
Очень похоже, что версии микропрограммы разные. Вам надо при комишине загрузить приложение (nxe или apb файл) соответствующей xif-у версии.
OMORION
К сожалению производитель не дает, ни xif-файлов ни каких других....(((
Проблема решилась следующим образом - в данном блоке через встроенный web-сервер есть настройка program id, вот ее пришлось руками сделать разной для этих модулей, только после этого второй закомиссился.
Dmitry K.
Дать возможность менять ProgID !!! - это производители молодцы clap.gif thumbdown.gif . Вероятно, проблема для них не нова, а Вами придуманный способ действительно штатный.
Scribe
Цитата(OMORION @ 14.4.2010, 13:32) *
Всем, привет!
Не получается ввести в LON сеть (через LonMaker) еще одно идентичное устройство.
В сети есть блок CGELON-240 - работает все ОК. При попытке ввести в сеть (закомиссить) такой же второй блок, при нажатии на сервис пин выдается ошибка (картинка).
Подскажите в чем засада?

CGELON-240 == LON Interface, т.е. задача состоит в подключении к сушествующей сети еще одного интерфейса?
OMORION
Да! Именно, только сейчас этот модуль выглядит по другому.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.