dronovigor
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, какими средствами КИП должен комплектоваться узел учета тепловой энергии и теплоносителя,т.е и где про это почитать можно?
Заранее благодарен!
pankratk
Посмотрите "Правила учёта тепловой энергии и теплоносителя", 3-й раздел.
marhan
Присоединяюсь к предыдущему оратору. Если правил на руках нет. Выкладываю в приложении. rolleyes.gif
dronovigor
Распространяются ли на узлы учета требования, приведенные в СП 41-101-95 для тепловых пунктов?Согласно п 1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посред¬ством которых осуществляется:
....
учет тепловых потоков и расходов теплоносителя и конденсата;

п. 8.10. В тепловых пунктах с расходом тепло¬ты до 2,3 МВт должны предусматриваться:
а) манометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепло¬вой пункт трубопроводов водяных тепловых се¬тей, паропроводов и конденсатопроводов;
после узла смешения;
до и после регуляторов давления на трубо¬проводах водяных тепловых сетей и паропрово¬дов;
на паропроводах до и после редукционных клапанов;
на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопро¬водах до запорной арматуры — из систем пот¬ребления теплоты,
б) штуцеры для манометров:
до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
до и после грязевиков, фильтров и водомеров,
в) термометры показывающие:
после запорной арматуры на вводе в тепло¬вой пункт трубопроводов водяных тепловых се¬тей, паропроводов и конденсатопроводов;
на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
на обратных трубопроводах из систем потреб¬ления теплоты по ходу воды перед задвижками.

Правильно ли я понимаю,что и в узле учета всё вышеперечисленное должно быть.
Теплосчетчики комплектуются термометрами сопротивления и датчиками давления, результаты измерения которых можно посмотреть на вычислителе. Те же показатели измеряются показывающими приборами согласно п 8.10, что, на мой взгляд, нелогично.
Помогите разобраться
испытатель
Быть то должно, а вот подвергаться ежегодной метрологической поверке - вопрос? Длительное время не можем найти компромисс с надзорными органами. Наша позиция - поверке подвергать два манометра и два термометра на подаче и обратке, остальные проверять самим и калибровать, потому что услуги поверки затратное дело и требует времени. У сторонников "жесткой линии" - поверять все приборы какие установишь. По этой причине потребители начинают снимать манометры и убирать термометры, чтобы "не влететь" на Акты об отсутствии госповерки используемых СИ? Может быть у кого-нибудь в регионах это решено!
dronovigor
получается,что нужно закладывать всё,что предумотрено п 8.10.?
svet
Цитата(испытатель @ 20.4.2010, 14:56) *
Быть то должно, а вот подвергаться ежегодной метрологической поверке - вопрос? Длительное время не можем найти компромисс с надзорными органами. Наша позиция - поверке подвергать два манометра и два термометра на подаче и обратке, остальные проверять самим и калибровать, потому что услуги поверки затратное дело и требует времени. У сторонников "жесткой линии" - поверять все приборы какие установишь. По этой причине потребители начинают снимать манометры и убирать термометры, чтобы "не влететь" на Акты об отсутствии госповерки используемых СИ? Может быть у кого-нибудь в регионах это решено!

Чтобы не делать госповерку показывающим манометрам/термометрам, которые используются как индикаторы, достаточно на стекло прибора приклеить (написать) "И" (в одном из обсуждений рекомендовали "К").