Необходимо сделать теплоснабжение небольшого промышленного района. . Все потребители тепла второй или третьей категории. Подсоединение к теплосети ( ТЭС) независимое, схема закрытая. 
Первичный контур 150/75. Температурный график вторичного контура  105/70. Объем теплосети вторичного контура 550 м3. Объем расширения, приблизительно 16,5 м3.
Вопрос - выбор расширительной емкости.Ставить несколько  стандартных баков, типа Refleх (с компрессорами, насосами) дорого и громоздко, некрасивое тех решение. Ставить одну емкость с герметиком (герметик -для предотвращения заражения кислородом после водоподготовки) - тоже не самый красивых выход.
Что посоветуете, коллеги? Может быть, есть уже красивое решение этой задачи?
 
 
 
  Тепловойаудит
  19.4.2010, 17:27
  
 
  Название темы не соответсвует содержанию советую переименовать.
 
 
 
 
  Вы что, ЦТП присоединяете к ТЭЦ по независимой схеме?
 
 
 
 
  ЦТП присоединяем к ТЭЦ по независимой схеме в соотв. с ТУ на присоеденение
 
 
 
 
  А в порядке "полубреда" почему бы сделать распределеную сеть баков на ЦТП + у потребителей.
 
 
 
 
  А в порядке "полубреда" почему бы сделать распределеную сеть баков на ЦТП + у потребителей.
Расширительный бак - это сосуд под давлением. Лучше несколько больших  баков  в одном месте ( в идеале один бак), чем много баков раскинутых на территории 5 на 5 км.
 
 
 
 
  А подпитка этой зоны у Вас холодной водой или из первичного контура? 
 Есть вариант сделать узел не только подпитывающим из первичного контура но и сбрасывающим излишек туда же.
С чем связано то требование присоединять ЦТП по независимой схеме?
Просто в принципе чем вас не устраивает одна емкость с комплектом автоматики? (Насосы зарядки-разрядки)
 
 
 
 
  ЦТП присоединяем к ТЭЦ по независимой схеме в соотв. с ТУ на присоединение. Первичный контур трогать не будем ( не подпитывать, не сбрасывать). Заполнение через водопоготовку холодной водой.
 
 
 
 
  Делал тепловые пункты мощностью 15 Гкал/ч с развязкой через пластинчатый теплообменник, емкость системы была порядка 200 м3. Ставил перепускную линию с регулятором, для сброса излишка в обратку системы теплоснабжения.
 
 
 
 
  Цитата(shadow @ 20.4.2010, 16:38) 

Ставил перепускную линию с регулятором, для сброса излишка в обратку системы теплоснабжения.
Как правило, в теплосетях давление выше и сброс не удастся.
Единственное, что приходит в голову - сброс через клапаны в резервуар и затем подкачка насосом.
Или, если теплосети не против, сброс в ливнёвку, а пополнение из тепловых сетей через водомер.
 
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 20.4.2010, 20:12) 

Как правило, в теплосетях давление выше и сброс не удастся.
Единственное, что приходит в голову - сброс через клапаны в резервуар и затем подкачка насосом.
Или, если теплосети не против, сброс в ливнёвку, а пополнение из тепловых сетей через водомер.
Это было исключением из правил  

 и для резервуара места не было совсем.
 
 
 
 
 
  Значит придется ставить емкость с защитой от попадания кислорода   с  помощью герметика, (как впрочем и раньше делал).
 
 
   