karen200154
Необходимо канал. оборудование для оснащения КНС.
В настоящее время установлен один насос К60-М .Насос находится в яме на глуб.2.4м Отводящая труба на глубине 1,2м. На отводной трубе установлен манометр на высоте 1,9 от пола.При выкл.насосе показание=0; при перекачке показание 0,8-1,0 атм. Перекач. жидкость слабо кислая с включением белковых ,жировых фрагментов,+отходы бытовые от 150-200чел.(туалет,душ,столовая, умывальник), темпер. примерно +15 град.
Планируется построить новую яму (резервуар) глубиной 4м; установить новые насосы -горизонтальные или вертикальные -сухой установки с перегородкой с накопит. емкостью на глуб.4м.Планируемое колич. стоков -70куб.м\час;Длина существ. напорного трубопровода -1500м, диаметр -100, материал -пластмасса..
Новое оборуд. будет подключено к существ.линии.
Прошу Вас помочь в подборе канализ. насосов.
Возможна ли прокачка такого колич. стоков через трубу 100мм в принципе или надо прокладывать новую большую или еще одну 100мм.
Olic
а потери по длине слабо подсчитать?
и исходя из этого посмотреть какой диаметр трубы и напор насосов...
Сергей Гутман
Для расчёта нужен перепад высот, между уровнем воды в яме и уровнем на который вода подается, не плохо было бы узнать и существующий расход. В крайнем случае скан паспорта на насос, но только если есть уверенность в диаметре рабочего колеса и мощности двигателя.
karen200154
Посчитать что-либо действительно,к сожелению , "слабо." Перепад высот -по мобильнику (GPS) =3м.Фактический перепад из будущего резервуара до сброса 7-8м.(глубина ямы 4м+подъем 3м).
Какой сейчас расход неизвестно.. Планируется 70 куб\час в максимуме.
Alge
Цитата(karen200154 @ 20.4.2010, 12:21) *
...Планируемое колич. стоков -70куб.м\час...
...Длина существ. напорного трубопровода -1500м, диаметр -100, материал -пластмасса..
...Возможна ли прокачка такого колич. стоков через трубу 100мм в принципе или надо прокладывать новую большую или еще одну 100мм.

дык посчитайте скорости - у вас чтото около 2,5 м/с. нормально?

Цитата(karen200154 @ 20.4.2010, 17:42) *
Планируется 70 куб\час в максимуме.


ну и ставьте насос на 70-80 м3/час с напором метров 8, на 50-40 он даст метров 10-12 (смотрите характеристики)
только посчитайте потери, как вам правильно посоветовали - с отводами, задвижками и т.п.

а обратиться к поставщикам насосов, чтобы они за вас все прикинули - тоже "слабо" ?
Olic
У вас потери(по таблицам шевелёва) по длине 64 метра на диаметр 100 длиной 1500м и расход 70м3/час,
вам лучше взять больше 160-тогда потери~8, или вторую трубу проложить 110- тогда потери ~17м это по длине прибавляем 3м + местные 0,3хпотери по длине (приблизительно) потом + глубину КНС(в вашем случае - 4м?!)= напор насоса.
вот надеюсь это будет не сложная арифметика а лучше обратитесь (если самим сложно расчитать) в фирму где вам предложат КНС блочную с насосами...
Сергей Гутман
Не известно много нюансов, например как долго и часто будет держаться расход 70м3/ч, каков объем приемного резервуара, возможно насос может быть меньшей производительности.
Если задаваться расходом 70м3/ч, то оптимальный диаметр - 150мм, при этом потери давления по длине будут 16,8м/1000м, то есть на 1500км, потери по длине составят порядка 25,2 м, местные потери зависят от количества поворотов и составляют в среднем от 10 до 30% от потерь по длине, для худшего варианта примем местные потери 7,6м.
Перепад высот - 7м, плюс 1м на излив итого 25,2+7,6+7+1=40,8м
Итого вышло: труба 150мм, насос 41м при 70м3/ч, расчёт прикидочный, множество данных не известно.
Уточните у знающих людей, возможно существующий диаметр специально заужен для увеличения скорости в трубе, т.к. у Вас
Цитата
жидкость слабо кислая с включением белковых ,жировых фрагментов

В таком случае вполне возможно, что нужно будет ставить насос большего напора на трубу меньшего диаметра.
Olic
Извиняюсь- наврала unsure.gif с потерями по длине
диаметр 160х9,1 -16,3м по длине
а 2 по 110х6,3- 28,65м по длине
И брать тогда 160 надо
трубы ГОСТ 18599-83