Цитата(Циркуль @ 15.12.2011, 7:32)

Спасибо за уточнения, обязательно сравню. Уважаемый Борис Борисович можно пользуясь моментом спрошу про клапаны противопожарные Н.О с электромагнитным приодом наскольо их в настоящее время можно применять ? Наши городские службы ответственные за пож.надзор так и не смогли дать ответа к сожалению,а в цене они от электромеханических разняца почти в двое, поэтому это острый вопрос о применении. Спасибо.
Они удовлетворяют требованиям действующих нормативных документов. Применять электромагниты можно.
Почему их не любят пожарные - возврат створки в рабочее положение осуществляется "ручками" службы эксплуатации, которая зачастую может делать это несколько дней, а то и недель в случае ложного срабатывания клапанов. А это НЕ рабочие система на эксплуатируемом объекте
С Уважением ББ...