обвязка калорифера
добрый вечер будьте добры подскажите чем можно заменить регулирующий клапан с электроприводом?
и можно ли вообще сделать, не касаясь электрики?
Регулятором прямого действия с чувствительным элементом в потоке подаваемого воздуха н.п. AVTQ Danfoss
Цитата(jota @ 20.4.2010, 20:22)

Регулятором прямого действия с чувствительным элементом в потоке подаваемого воздуха н.п. AVTQ Danfoss
Спасибо!

ну и цена у предложеного регулятора....
а более дешевого варианта не подскажете?
Балансовый вентиль или 3х ходовой клапан и крутить вручную
А вообще, надо знать назначение агрегата, где стоит и что обслуживает, о какой мощности идёт речь
а какая литература по этому поводу есть?
чтобы расчет какой то сделать, нужен или нет циркуляционый насос, на первом этаже тепловой узел над ним на втором - приточная камера
Цитата(jota @ 20.4.2010, 19:22)

Регулятором прямого действия с чувствительным элементом в потоке подаваемого воздуха н.п. AVTQ Danfoss
уважаемый jota, почитал про AVTQ- там термоэлемент для воды, корректно ли он будет регулировать, если его воздухом обдувать?
Цитата(ime @ 21.4.2010, 7:54)

уважаемый jota, почитал про AVTQ- там термоэлемент для воды, корректно ли он будет регулировать, если его воздухом обдувать?
Хоть я и не jota

, но, постараюсь ответить. Какая разница термоэлементу, какая среда его будет омывать? Настраивать регулятор придется по-другому, конечно. А принцип работы от того, вода это или воздух, по-моему, не меняется! Аркадий
AVTQ - работает и на воздухе, когда нет выхода.
RAVV - лучше
чувствительные элементы для разного сделаны.
у воды и воздуха разная теплопроводность.=>разный К теплоотдачи, соответственно разное время реагирования рабочего вещества в чувствительном элементе.
хотя у AVTQ термоэлемент по виду - спиральный, напоминает термостат PBFB из арктики (защита от замерзания, на калорифер вешается).
Не хотите, как хотите.
У меня работал.....
мне просто интересно, это же альтернатива получается контроллеру и двухходовому клапану, которые приточкой управляют?
это же проще и дешевле должно быть.
расскажите пожалуйста, если не секрет, как он у вас работает, какие нюансы есть?
Да, но систему защиты от замерзания надо строить отдельную. Правда попроще - термостаты и релюшки.
Эти решения были не от хорошей жизни... Поэтому принимать как типовое решение не стоит....
На управление тепловыми завесами, тепловыми пушками и воздушным отоплением работает нормально.
Цитата(чайниГ @ 20.4.2010, 14:58)

добрый вечер будьте добры подскажите чем можно заменить регулирующий клапан с электроприводом?
и можно ли вообще сделать, не касаясь электрики?
С пневмоприводом
Цитата(ime @ 21.4.2010, 10:12)

это же проще и дешевле должно быть.
Дешевле - не значит лучше!!! Уважаемый jota уже написал, что не от хорошей жизни все это делалось. И вообще: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною" (с) и "Приучайтесь делать хорошо - плохо само получится!" Аркадий
ну я правильно понял что основная проблема-защита от замораживания?
а как запускается такая установка?
с контроллером: сначала клапан на полную открыт, прогрев калорифера, запуск вентилятора, через время закрытие частичное клапана.
vadim999
21.4.2010, 13:27
Цитата(ArFey @ 21.4.2010, 10:11)

Хоть я и не jota

, но, постараюсь ответить. Какая разница термоэлементу, какая среда его будет омывать? Настраивать регулятор придется по-другому, конечно. А принцип работы от того, вода это или воздух, по-моему, не меняется! Аркадий
Только факт, не мог пройтить мимо.
Приточку колбасило не по детски, - контроллер чудил. Пока не заменили термометр на притоки с "водянного" на воздушный (номиналы и фирма - одинакие).
denis777
21.12.2010, 13:35
Добрый день ув. форумчане.
Необходимо сделать обвязку калориферов приточных систем с желательной защитой от замораживания. Я предлагал сделать полноценную систему автоматики (заказать у производителя). Но организации не желательно это удорожание.
Представитель монтажа, сказал что вообще не стоит парится с этой защитой. Мол поставить заслонку с эл. прогревом. Воздух будет немножко прогреватся и защита никакая не нужна. Он где-то так ставил, мол работает уже 5 лет.
Мощность прогрева тенов не более 1 кВт, один из каллриферов расчитан на 200 кВт. (Меня сильно все это дело смущает).
В обвязке калориферов отсутствует насос, регулирование системы происходит в ручную вентилем.
Я понимаю что полноценную защиту поставить не удастся. но и оставлять всё как сейчас не совсем хочется.
Думаю на обратку поставить регулятор температуры РТ-ДО. С его помощью можно будет поставить температуру обратной воды, и он будет стараться поддерживать её в течении всего отопительного сезона. (Теплоснабжение производится как для потребителя 1 категории).
Калориферы я подбирал лично. на темп. -25+20 на воздух (-30 бывает в этом регионе но довольно редко). Температура воды 115-70. (говорят так ТЭЦ реально дает).
Т.е получится что даже если ТЕЦ будет давать меньше (100) и температура воздуха опустится ниже -30, то температура на выходе с калорифера будет выше 10 градусов. Т.е впринципе по воздуху защита особо то же не нужна.
Единствееным неучтенным фактором в этой схеме осталась аварийное уменьшение темп. теплоносителя и выход из строя чего-то с запорной раматуры, нет датчиков каторые это зафиксирует и вентилятор будет дуть на холодный теплообмееник.
но как говорится выбирать не приходится.
Если есть еще какие-то недорогие и не особо сложные варианты выхода из положения прошу помочь.