Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий.
Нагрузка 0,08 Гкал/час.
Да в общем то как и для всего остального. Нужно выполнить гидравлический расчет.
Прикидочно если температура Т3 около 65 градусов, то расход воды составит 4,8 т/ч.
По таблицам получается что не менее 57 или 76мм. Нужно знать конкретные параметры.
Т3 вы взяли 65С, а сколько взяли температуру Т4?
По Т4 один большой вопрос. Нет данных.
Какая теплоотдача системы ГВС, каковы теплопотери. Для циркуляционной ГВС назначение трубопровода Т4 компенсация тепловых потерь через изоляцию и на теплоотдачу.
Может быть, слишком усложняете с подробными расчётами?
Есть же таблицы расчёта ГВС жилых зданий, наверняка есть то же для общественных зданий.
Может быть, просто не встречал таблицы где бы были указаны диаметры трубопроводов для жилых зданий.
Я только встречал нормы расхода ГВС, но это не то
sergey-k-pkbdgts
21.4.2010, 12:42
Нагрузку на ГВС ж.д. можно отределить в этой теме -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47400Сообщение #7
файл G6.bmp ( 208,24 килобайт )
Нагрузку на ГВС для кафе надо считать по "Рекомендации ... БЗ-73"
sergey-k-pkbdgts
21.4.2010, 12:48
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52)

Нагрузка 0,08 Гкал/час.
Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет:
Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
sergey-k-pkbdgts
21.4.2010, 12:58
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52)

Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий.
Нагрузка 0,08 Гкал/час.
Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет:
Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
Действительно 1,3 - 1,6 т/ч. 4,8 это я перемудрил. Температура от 55 до 70 градусов. Но это по подаче.
А по обрату зависит от теплопотерь. Кстати а трасса на ГВС пойдет по улице или внутри помещения?
sergey-k-pkbdgts
22.4.2010, 1:05
Gгвс =1,6 м3/ч.
Gцирк =1,6*0,3=0,48 м3/ч.
-- далее следует подбор диаметров по Гидравлическим табл. для ГВС.
-- считаю это не вопрос для Уважаемого Автора, данной темы.
Роман5000
22.4.2010, 13:22
32 трубу ставь. хватит за глаза. а так даже 25 хватит.
или считай гидравлику исходя из начального напора и скорости движения воды(шум).
вообще у тебя очень маленькая нагрузка
Правильно ли Вы считаете перепад температур
55-5 С? Это достоверно?
Цитата(Сфинкс @ 27.4.2010, 10:01)

Правильно ли Вы считаете перепад температур
55-5 С? Это достоверно?
извините за оффтоп,
ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ !
Всё-таки жду ответ на вопрос про расчётные температуры воды ГВС...
sergey-k-pkbdgts
28.4.2010, 12:20
Смотрите, СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается 5 °С).
th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей на выходе из водоподогревателя при одноступенчатой схеме включения водоподогревателей или после II ступени водоподогревателя при двухступенчатой схеме, °С.
-- попутал, условные обозначения.
to = tc =5°С
tп =th = 55°С -- температура горячей воды, принята для своего региона ГВС.
расход на т4, мы всегда берем 30% от т3, и на этот расход подбираем диаметр
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.