Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметры ГВС кафе и общественных здании Т3, Т4
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Сфинкс
Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий.
Нагрузка 0,08 Гкал/час.
old_iva
Да в общем то как и для всего остального. Нужно выполнить гидравлический расчет.
Прикидочно если температура Т3 около 65 градусов, то расход воды составит 4,8 т/ч.
По таблицам получается что не менее 57 или 76мм. Нужно знать конкретные параметры.
Сфинкс
Т3 вы взяли 65С, а сколько взяли температуру Т4?
old_iva
По Т4 один большой вопрос. Нет данных.
Какая теплоотдача системы ГВС, каковы теплопотери. Для циркуляционной ГВС назначение трубопровода Т4 компенсация тепловых потерь через изоляцию и на теплоотдачу.
Сфинкс
Может быть, слишком усложняете с подробными расчётами?
Есть же таблицы расчёта ГВС жилых зданий, наверняка есть то же для общественных зданий.
old_iva
Может быть, просто не встречал таблицы где бы были указаны диаметры трубопроводов для жилых зданий.

Я только встречал нормы расхода ГВС, но это не то
sergey-k-pkbdgts
Нагрузку на ГВС ж.д. можно отределить в этой теме -

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47400
Сообщение #7
файл G6.bmp ( 208,24 килобайт )

Нагрузку на ГВС для кафе надо считать по "Рекомендации ... БЗ-73"
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52) *
Нагрузка 0,08 Гкал/час.


Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет:
Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Сфинкс @ 21.4.2010, 9:52) *
Подскажите, как определить диаметры труб ГВС Т3, Т4 для кафе и общественных зданий.
Нагрузка 0,08 Гкал/час.


Расчетный расход воды на горячее водоснабжение составляет:
Gгвс = Qгвс / (1000 x ( tп - to )) = 80000/(1000*(55-5))=1,6 м3/ч.
old_iva
Действительно 1,3 - 1,6 т/ч. 4,8 это я перемудрил. Температура от 55 до 70 градусов. Но это по подаче.
А по обрату зависит от теплопотерь. Кстати а трасса на ГВС пойдет по улице или внутри помещения?
sergey-k-pkbdgts
Gгвс =1,6 м3/ч.
Gцирк =1,6*0,3=0,48 м3/ч.
-- далее следует подбор диаметров по Гидравлическим табл. для ГВС.
-- считаю это не вопрос для Уважаемого Автора, данной темы.
Роман5000
32 трубу ставь. хватит за глаза. а так даже 25 хватит.
или считай гидравлику исходя из начального напора и скорости движения воды(шум).
вообще у тебя очень маленькая нагрузка
Сфинкс
Правильно ли Вы считаете перепад температур
55-5 С? Это достоверно?
Машинист
Цитата(Сфинкс @ 27.4.2010, 10:01) *
Правильно ли Вы считаете перепад температур
55-5 С? Это достоверно?

извините за оффтоп,
ВЕЗЁТ ЖЕ ЛЮДЯМ !
Сфинкс
Всё-таки жду ответ на вопрос про расчётные температуры воды ГВС...
sergey-k-pkbdgts
Смотрите, СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
tc — температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается 5 °С).
th - температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения потребителей на выходе из водоподогревателя при одноступенчатой схеме включения водоподогревателей или после II ступени водоподогревателя при двухступенчатой схеме, °С.

-- попутал, условные обозначения.
to = tc =5°С
tп =th = 55°С -- температура горячей воды, принята для своего региона ГВС.
pitonch
расход на т4, мы всегда берем 30% от т3, и на этот расход подбираем диаметр
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.