Mrspy
Вопрос жизни и смерти практически!!!!
Заспорили с вентиляционщиком со стороны. Он мне автоматчику дает задание на дымоудаление. Кароч обычная моя практика это эл. приводы белимо с пружинным возвратом. в нормальном состоянии я держу их под напряжением. Переход в аварийное положение при пожаре осуществляется путем снятия напряжения с привода.

вот строчка из сп 2009
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

Написано странновато. не оч понятно.

Ну в общем смежник ставит сейчас электромагнитные замки на клапаны! Т.е. закрыть их снятием напряжения не получится! Он меня начал лечить что дескать клапаны запитываются по 1-й категории и напряжение ни в коем случае не исчеснет.
Помогите разобраться! как правильно ????
EJIEHA
Не так давно спорили в этой теме по похожему вопросу и ни до чего не договорились.... Вернее вывод такой - у всех есть право на применение.
Дениск@
Цитата(Mrspy @ 21.4.2010, 14:59) *
вот строчка из сп 2009
7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана.

Всё правильно! противопожарные клапана (т.е ОЗК) в нормальном состоянии (под напряжением) - открыты т.к. через них работает общеобменка, соответственно при пожаре они закрываются, у дымоудаления ситуация несколько иная, клапана дымоудаления в нормальном состоянии закрыты (т.е без напряжения) при пожаре они открываются путём подачи на них напряжения и одновременно с этим пускается машина ДУ!
ALK
Не всё так...

Клапана могут быть нормально закрыты и нормально открыты.... От этого не меняется их принцип срабатывания...

Итак:
Тип привода: Электромагнитный(1), Электромеханический(2), Пружинныйс тепловым замком(3).
Принцип срабатывания: Подача напряжения на электромагнит или разрыв теплового замка(1), Отключение питающего напряжения(2), Разрыв теплового замка(3) соответственно.

Т.е. всё зависит от типа привода...


ALK
Цитата(Mrspy @ 21.4.2010, 14:59) *
Ну в общем смежник ставит сейчас электромагнитные замки на клапаны! Т.е. закрыть их снятием напряжения не получится! Он меня начал лечить что дескать клапаны запитываются по 1-й категории и напряжение ни в коем случае не исчеснет.
Помогите разобраться! как правильно ????

Так на электиромагниты нужно подать напряжение только в случае пожара...В нормальном режиме непряжение на них не подаётся...
Это и не противоречит пункту:"7.18 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов по 7.10 в), 7.12 б), в), 7.16 д) должны
сохранять заданное положение створки клапана при отключении электропитания привода клапана." Так как питания на них и так не было... Главное, чтоб оно было, во время возгорания...
Инженер СГТ
От части смежники правы, клапаны дымоудаления запитываются по первой категории, ну на ФЗ это ни как не влияет, он должен выполнятся! Ситуации всякие бывают,может очаг возгорание будет в электрощитовой!
NOVIK_N
Появление п. 7.18 в документе добровольного применения (СП 7) основано на здравом смысле.

До появления этого требования применение электромеханических приводов с возвратной пружиной в нормально закрытых противопожарных клапанах (включая нетеплоизолированные, так называемые дымовые клапана) широко распространилось.

Пожарные подразделения при тушении пожара могут отключить электроснабжение объекта. В этом случае все нормально закрытые клапана открываются и нарушают работу противодымной вентиляции.

Во избежание этого добровольное применение этого пункта СП 7 влечет замену приводов с возвратной пружиной реверсивными электромеханическими приводами.

А электромагнитный исполнительный механизм при труднодоступности и большом количестве клапанов, как известно, вызывает серьезные неудобства при проведении периодических испытаний.
jonnikk
Доброго дня, коллеги, подскажите пожалуйста, есть противопожарные клапаны в кол-ве 9-10 штук с реверсивной пружиной. Возможно ли питание 220 В на них подключать шлейфом от одного кабеля, либо необходимо тянуть к каждому клапану свое питание? Если есть возможность дайте ссылку на нормативные документы.
Заранее спасибо!
l-nikolaev
От шкафа дымоудаления до распредкоробки (например этажной) -отдельный кабель, от распредкоробки до каждого клапана -отдельный кабель (т.е.- звезда).