Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прокладка паропровода труба на трубе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Михаил Геннадьевич
Уважаемые помогите, пожалуйста!
Где еще, кроме Николаева «Справочник проектировщика тепловых сетей», сказано: ...Температура теплоносителя в трубах при применении прокладки "труба на трубе" должна быть не выше 300 С.
Не могу найти никаких норм, где это говорится и может, есть какие-нибудь мероприятия (опять-таки прописанные в нормах) или опоры какие-нибудь хитрые, чтобы можно было пройти паропроводом Ду 200, 435 С и 40 бар, по паропроводу Ду 700, 114С и 4бар?
Заранее большое спасибо
zeman
Николаев - это не нормативный документ, а справочник. А в нормативном документе написано следующее:
Цитата
5.1.16. Прокладку трубопроводов на низких и высоких отдельно стоящих опорах или эстакадах можно применять при любом сочетании трубопроводов независимо от свойств и параметров транспортируемых веществ.
При этом трубопроводы с веществами, несовместимыми друг с другом, следует располагать на максимальном удалении друг от друга.
При двух- и трехъярусной прокладке трубопроводов их следует располагать с учетом следующего:
трубопроводы кислот, щелочей и других агрессивных веществ - на самых нижних ярусах;
трубопроводы веществ группы Б (а), Б (б) - на верхнем ярусе и, по возможности, у края эстакады;
трубопроводы с веществами, смешение которых может вызвать пожар или взрыв, - на максимальном удалении друг от друга.

Взято из ПБ 03-585-03
Михаил Геннадьевич
Zeman огромное Вам спасибо!
Выручили.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.