Уважаемые специалисты, помогите!
Офис коридорного типа, длина коридора 35 метров и в его торце находится окно, дымоудаления в здании нет. При ремонте, коридор перегородили 2-я деревянными дверями получив примерно равные куски длиной по 12 метров. При проверке инспектор дал заключение, что мы "допустили изменение объемно-планировочных решений ухудшивших условия эвакуации людей, а именно: установленными перегородками перекрыли оконные проемы предназначенные для естественного освещения коридоров, при этом систему вытяжной противодымной вентиляции в коридорах не предусмотрели".
Но ведь по СП 7.13130.2009 в п. 7.2. следует предусматривать дымоудаление ....
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения …
у нас же получилось менее 15м.
Есть ли в нашем случае возможность не городить огород с вентиляцией и удовлетворить нормам?