Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Совместимость разных BACnet
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
Kon-KOn
Добрый день!

Есть контроллеры SIEMENS PCX (Desigo System), которые работают по стандарту BACnet 135-2001.
Есть BACnet over LonTolk OPC-сервер фирмы MBS GmbH (на самом деле, кажется это подразделение SIMETRICS), работающий по протоколу BACnet 135-1995.

Кто нибудь может сказать - это будет работать?
Головин А.А.
Цитата
Есть контроллеры SIEMENS PCX (Desigo System), которые работают по стандарту BACnet 135-2001.

Оборудование Сименс работает просто на протоколе BACnet (шифр 135-2001 просто показывается версию стандарта, кстати уже 2004).

Цитата
Есть BACnet over LonTolk OPC-сервер фирмы MBS GmbH (на самом деле, кажется это подразделение SIMETRICS), работающий по протоколу BACnet 135-1995.

MSB и Cimetrics не имеют ничего общего. Это 2 разные фирмы: одна из Германии, другая из США.
Повторюсь - протокол BACnet один. Просто его первый релиз был в 1995 г., потом в 2001 г. вышли дополнения (BACnet/IP в частности), потом еще дополнения... и щас мы имеем версию 2004 г.
Достаточно просто слова BACnet... версию называть не обязательно = будет работать (должно по крайней мере). wink.gif
----------------------------------------
С уважением,
Головин Андрей Алексеевич

Исполнительный директор
Ассоциации "BIG-RU"
BACnet Interest Group Russia

Моб.тел.: +7.926.203.3146
Тел./Факс: +7.495.407.2338
E-mail: golovin@bacnet.ru
Web: www.bacnet.ru
Skype: andrey_golovin
ru_rs
Работать должно. Прецеденты были smile.gif
MBS и Cimetrics фирмы разные, но OPC вроде как один и тот же (по крайней мере в поставке он назывался Cimetrics MBS OPC server),
хотя недавно, насколько я знаю, они начали работать над OPC server-ом отдельно
друг от друга.
Guest
Цитата(ru_rs @ Jun 1 2006, 12:51 )
Работать должно. Прецеденты были smile.gif
MBS и Cimetrics фирмы разные, но OPC вроде как один и тот же (по крайней мере в поставке он назывался Cimetrics MBS OPC server),
хотя недавно, насколько я знаю, они начали работать над OPC server-ом отдельно
друг от друга.

Официально заявляю, что OPC сервера, продаваемые Cimetrics'ом и MBS'ом - разные.
Они "выросли" из одного продукта, но их пути разошлись, примерно, в 2000 году
и сейчас они сильно различаются. Они и настраиваются и работают по-разному.

Если у Вас проблемы с Cimetrics'овским OPC сервером - звоните,
постараемся помочь.


С уважением, Александр Андреев.
Московское представительство
Cimetrics Inc.
+7(495)915-2368
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.