katya27
Подскажите пожалуйста! Есть несколько вытяжных систем на этаже (кухня, с\у, общеобменка), возможно ли объединение в одну вентшахту (кирпичная, вверх на 9 эт.) при условии, что установим обратные клапана?
Какие требования к вентшахте и необходима ли установка пожарных клапанов?
Заранее благодарна.
Тимур ОВ
в принципе можно, пож клапана на входе в шахту нужны, предел огнестойкости самой шахты нормируется 60мин
katya27
Спасибо,
подскажите точно нужна установка пожарных клапанов, если системы находятся на одном этаже, у шахты предел огнест. 60 мин. и она не имеет подсоединений на др. этажах?
agel
Если в шахте только Ваши воздуховоды, то клапаны не нужны.
Если нет, то проще заизолировать при монтаже...