Полная версия этой страницы:
Дымоудаление на крыше
Юный Карлосон
27.4.2010, 12:38
День добрый. На нескатной крыше установлен вентилятор дымоудаления КРОВ6-11,2-Ду-Н-400-У1-1-18,5*970-2 20/380. Где-то читал, что необходимо распологать оборудование дымоудаления в "технологическом помещении". Буду исренне признателен поделившимся любым опытом и, если реально, какой-нибудь ссылкой на документ с требованиями к этому "технологическому помещению". Заранее благодарен.
п.7.11 СП 7.13130.2009:
"7.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях с ограждающими строительными конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости или непосредственно в защищаемых помещениях при специальном исполнении вентиляторов. Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже в соответствии с [2]) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов." ще то же самое в СНиПе 41-01 п.8.11.
Так что если у Вас не холодно можно просто оставить на крыше.
Зольников Михаил
27.4.2010, 18:35
СНиП 41-01-2003
8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа, предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов.
Вентиляторы противодымных вытяжных систем допускается размещать на кровле и снаружи здания (кроме районов с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже — параметры Б) с ограждениями для защиты от доступа посторонних лиц. Допускается установка вентиляторов непосредственно в каналах при условии обеспечения соответствующих пределов огнестойкости вентиляторов и каналов.
Юный Карлосон
28.4.2010, 6:07
Спасибо большое. К сожалению у нас расчетная -43. Может кто-то имеет практический опыт постройки конструкции укрывающей вентилятор от снега и дождя. Проблема в том что собрав какую-нить "кибитку" для него на крыше, надо же предусмотреть, что (не дай Бог) пожар, из неё как-то должны продукты горения выбрасываться.... Прозводительность дымососа большая (52 000 м3/ч), может какю-нить крышу откидывающуюся сделать?.... Практики, посоветуйте
Зольников Михаил
28.4.2010, 8:02
Возможно, Вам будут полезны так называемые "легкосбрасываемые конструкции"?