Цитата(antishlam @ 27.4.2010, 17:00)

Допустим параметры насоса П=3,5 м3/ч, Н=5 м, Раб.давление=10 бар....
а указанный расход циркуляционной воды в системе = 100 м3/ч!!!
Как это подсчитали???
Формулы нет!
Есть характеристика насоса: по Х - расход, по У - напор.
Для одного и того же насоса чем ниже напор (следовательно меньшее сопротивление сети он преодолевает), тем выше расход.
Поэтому надо иметь характеристику насоса. Она будет в паспорте или в каталоге.