Уважаемые коллеги, вопрос- 16этажное жилое здание, проектировщики проложили транзитом
через машинное помещение лифтов магистраль отопления, плюс воткнули стояк ливневки+ пожарный кран от сухотруба
и все это в машинном помещении. Я раньше такого не видел. Обычно при приемки лифтового хозяйства инстектор 
смотрит чтобы ничего не было лишнего что не касается к лифтам. А тут вот так напроектировали. Вопрос если в нормах 
запрет на такие дела
 
 
 
  Fisher_dm
  29.4.2010, 12:11
  
 
  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР РОССИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 мая 2003 года N 31  "Об утверждении Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов"
4.2.3. В помещениях с размещенным оборудованием лифта установка оборудования и прокладывание коммуникаций, не относящихся к лифту, не допускается.
     
     В этих помещениях могут находиться:
     
     а) механизмы и приспособления для обслуживания лифтов;
     
     б) оборудование для вентиляции, кондиционирования или обогрева воздуха, за исключением парового отопления;
     
     в) охранная и пожарная сигнализация;
     
     г) оборудование пожаротушения.