Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный водопровод на опорах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Михаил I
Всем привет.

Получено ТУ на проектирование наружного водопровода, используемого круглогодично. Планируется проложить с сетями Т в одной изоляции на опорах на высоте 3м.

Вопросики:
1. В чей раздел это входит? ТС или труба В1 в НВ?
2. Технический вопрос. Как это дело законно или нет? Боюсь промерзнет. Кто должен просчитывать эту теплотехнику?
3. Если все же можно, то как рисовать профиль. Опоры и труба выше земли. Встречаю такое желание впервые.
lexa00
1. Как договоритесь с ТСниками, правильнее наверно опоры включить в ТС.
2. Почему нет. На предприятии самое правильное решение. Теплотехнику считать Вам, тут проблема будет с перегревом воды.
3. Так и рисуете, пунктиром опоры (с примечанием см. раздел ТС), свою трубу сплошной линией, спускники и т.д.
Михаил I
1. Т.е. два проекта раздельных - НВ и ТС. В НВ рисуется все и в ТС все? Например у ТС будут компенсаторы, что повлияет на прокладку моей В1.
Сергей Гутман
По эстакаде трубопроводы идут параллельно, если компенсатор на теплосети, он есть и на водопроводе, нужен или нет. Профиль рисовать как обычно, просто труба будет выше земли, помимо этого Вами совместно с теплотехниками должны быть разработаны узлы трубопроводов, как это у них полагается.
Михаил I
Всем спасибо, всё ясно.
OlgaO
Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 14:53) *
....Профиль рисовать как обычно, просто труба будет выше земли, помимо этого Вами совместно с теплотехниками должны быть разработаны узлы трубопроводов, как это у них полагается.

Можете рассказать в чем глубинный смысл повтора профиля теплотехников в НВ и как заказывается изоляция В1+Т2 -где она учитывается в таком случае - в каком разделе?
Сергей Гутман
Сразу хотел написать что профиль теоретически можно не делать, но решил что спросят где это написано, вот тут и сяду в лужу smile.gif , где заказывать изоляцию, пусть решает ГИП, на мой не искушенный в этих делах взгляд, изоляцию нужно заказывать в разделе ТС, он без нее как-то голым будет смотреться.
OlgaO
Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 16:10) *
профиль .... можно не делать...

конечно smile.gif
Spok_only
Цитата(Михаил I @ 4.5.2010, 12:48) *
Планируется проложить с сетями Т в одной изоляции на опорах на высоте 3м.

И на такое решение дает добро служба теплосетей?

Цитата(lexa00 @ 4.5.2010, 12:57) *
1. правильнее наверно опоры включить в ТС.

Правильнее на опоры разрабатывать раздел АС.
Михаил I
Цитата(Spok_only @ 5.5.2010, 0:46) *
И на такое решение дает добро служба теплосетей?


Да, пром. предприятие...сами себе хозяева.

Цитата(Сергей Гутман @ 4.5.2010, 18:10) *
профиль теоретически можно не делать


Ага, смотреть там нечего. Нужно схемку и разрез.
ViC
Цитата(lexa00 @ 4.5.2010, 12:57) *
Теплотехнику считать Вам, тут проблема будет с перегревом воды.

Проблемы с перегревом существуют.
Теоретически, трубу В1 можно обернуть в слой изоляции во избежание перегрева от Т2.

Цитата(Михаил I @ 4.5.2010, 12:48) *
Боюсь промерзнет. Кто должен просчитывать эту теплотехнику?

Теплотехнику считать Вам.
Если водопровод циркуляционный и движение в нем постоянно, то вода не замерзнет, даже есть случится авария и тепловопровождение выйдет из строя. Сразу не замерзнет и у эксплуатации будет время слить воду... wink.gif
mersil
помогите..нужно документальное обоснование (сослаться на определенную нормативную литературу), что трассу водопровода возможно проложить на опорах...т.к. в грунте прокладка не возможна из-за насыщенности сетей канализации ..нет отступа по нормам от строения и другой сети !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.