Здравствуйте!

Скажите пожалуйста, как определить нужна ли вентиляция с механическим побуждением или достаточно естественной в офисных помещениях? Изначально здание было построено без вентиляции вообще, а теперь производится перепланировка и заказчик очень просит, чтобы ломать и строить пришлось по минимуму. Кое-где наставлены кондиционеры...
Может кто-нибудь сможет дать пример расчета вентиляции?
AAANTOXA
Пример расчета естественной вентиляции Вы найдете в любом хорошем учебнике по вентиляции. Учебник найдете на этом сайте . Надавите на заказчмка тем что работоспособность без вентиляции катастрофически снижается и т.д. и т.п. Пусть оплачивает механическую.
Technic
Что бы определить хватит ли естественной тяги или нет нужно для начала хотя бы посчитать минимально аэродинамику. А по поводу ломать это ещё не факт что для естественной ломать надо меньше. Скорости то в шахтах у естественной больше 1,5 м/с не рекомендуется делать. И много ты воздуха вытянешь так?
Vano
Первое разрешена ли нормами для Вашего здания естественная вентиляция:
Есть как минимум два норматива по офисам:
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ
ЗДАНИЯ
СНиП 2.09.04-87*
4.4. В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.
4.5. В теплый период года в помещения следует предусматривать естественное поступление наружного воздуха через открывающиеся окна. Подачу наружного воздуха системами с механическим побуждением следует предусматривать для помещений без окон, а также при необходимости обработки наружного воздуха.
4.7. Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не допускается.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
СНиП 31-05-2003
8.7. Для помещений, не оборудованных системой механической приточной вентиляции, следует предусматривать открывающиеся регулируемые форточки или воздушные клапаны для подачи наружного воздуха, размещаемые на высоте не менее 2 м от пола.
8.12. вытяжную вентиляцию с естественным побуждением допускается предусматривать в помещениях зданий с расчетным количеством сотрудников менее 300 чел. и высотой 1 - 3 этажа.

Второе.
Если разрешена, то надо посчитать сможет ли естественная вентиляция обеспечить требуемый воздухообмен (размеры вентшахт).
Guest
Еще есть пункт в нашем снипе - для общественных и административно бытовых при объеме помещения на человека 20 куб. м - вентиляция допускается неорганизованная с помощью фрамуг и форточек. Может тебе подойдет- допустим высокие потолки - так и вытяжку можешь не делать из офисов, а только из санузлов. Номер пункта сейчас не помню, но где-то в разделе про организацию воздухообмена.