Полная версия этой страницы: 
Расчет нагрузки на НО
  
 
 
  Здравствуйте!
Делаю расчет нагрузки на неподвижную опору от сильфонного компенсатора и возник вопрос. В расчете нагрузки от сильфонника существует Рр( распорное усилие= 1,25*Рраб*Fэф), так вот какое давление считать рабочим, то которое прописывают по тех.условиям или брать максимальное 16бар, как для подающий трубы так и для обратной т.к испытывают трубопроводы именно на это давление.
Скажите как вы считаете и если можно с обоснованием.
 
 
 
 
  Если испытание проводится на давление 1.25*16 для обоих труб то максимальные нагрузки на опору будут в момент проведения испытаний, значит надо принимать всегда Pраб=16.
 
 
 
 
  ну да, всё верно ибо 1,25*Рраб это и есть давление испытаний, тобишь 20кгс или 2МПа!
 
 
 
 
  нагрузку на неподвижную опору всегда принимают большее число из трех состояний трубы ( рабочее, монтажное, испытание).
иногда монтажное бывает наибольшим 
 
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.