Разрабатываю схему по подогреву и сигнализации уровня индустриального масла в резервуаре. Заказчик предлагает использовать кондуктометрический датчик вкупе с РОС-301, в то же время необходимо соблюдать требования по взрывозащите. Для измерения температуры использую барьер искрозащиты и взрывозащищенное термосопротивление. Можно ли в таких условиях применять кондуктометрический датчик уровня, и как соблюсти взрывозащиту?
Sniper007
17.5.2010, 8:32
Вряд ли. Да и насколько знаю масло не очень то токопроводное.
Может поплавочки какие?
Сергей Валерьевич
17.5.2010, 19:08
применял емкостные
http://www.megak.ru/Data/1/_M18/75_K_.htmустановка по очистке масла, работают нормально
вот по взрывозащите не знаю...
http://www.mikroterm.lg.ua/contact.html