tks
Добрый день. Вопрос дилетанта в данной области: существуют ли книжки (желательно с примерами) о том, что такое водяные теплые полы и системы снеготаяния, как расчитывать подобные системы, что при этом надо учитывать, какие темперауры теплоносителя, какие материалы и запорно-регулирующая арматура применяются? Просто Интернет вещь необъятная, а различные производители везде рекламируют только себя и хулят конкурентов, причем конкретики никакой.
Yaushev
мощности для снеготаяния - 300-400 Вт/м2.
все что могу сказать, т.к. специализируюсь на электрических системах.
tks
мощности для снеготаяния - 300-400 Вт/м2.
все что могу сказать, т.к. специализируюсь на электрических системах.

--------------------

любите женщин, остальное вторично

И на такую большую удельную мощность перепад температур 5 градусов как и на теплые полы в помещении? Или можно принять перепад температур 10 градусов? А какая максимально допустимая скорость в трубах? А допустимые потери давления? А какой шаг укладки труб принимать? и т.д. и т.п.
jota
smile.gif
tks
jota, спасибо Вам. Буду читать и разбираться.
Seifer
Мощность тоже расчитывать надо. Теплопроводность от труб до поверхности пола + температура нагрева снега до 0градусов + тепло на таяние льда. Теплоноситель - растворы гликолей. Температура воздуха около -5градусов. Всё остальное как и в теплых полах.
Это если кратко. а подробно видимо у Йоты во вложениях
Agnostik
Цитата(Seifer @ 20.5.2010, 18:07) *
Температура воздуха около -5градусов

-12 гр С, при температуре ниже этой снег не идет, соответственно и растапливать нечего. Это для московского региона.
Seifer
ок. я просто ниже -5 уже снега не встречал особо. ну -12 так -12 =)
а это где, простите за любопытство, прописано? =)
SUPERMAN
Я считаю в программе вот только расчеты ее меня настораживают.

Площадка 20х20 м , шаг трубы 20 см, труба полипропиленовая 20/2.3, Тн=-26 оС, скорость ветра=2 м/с, под площадкой жилой этаж, слой над трбуами цементо-песчаная стяжка толщиной 5см, слой под трубами ж/б плита толщиной 30см, программа предлагает мне Tтеплоносителя= 52,9 оС, для нагрева площадки до +1,98 оС, и нагрузку для таяния снега 126 Вт/м2, а для плавления снега толщиной 0.0016 м, мощность 521.955 Вт/м2. Кто занимается данными расчетами, может проверить правильность? а то принирмаемая расчеиная нагрузка в 521 Вт/кв. м , меня как то настораживает.
Seifer
вы хотите, чтоб для вас все раситали сейчас что-ли?
521Вт/м2 - нормальная величина для снеготаяния
SUPERMAN
Jota и Seifer Спасибо ! rolleyes.gif